1.一钢筋混凝土简支梁,计算跨度lo=6.0m,受均布荷载作用,荷载的标准值为恒载 gk=14kN/

如题所述

根据题意可知梁有效截面高度ho=550-35=515mm.
根据α1·b·x·fc=fy·As,
C25时α1取1.0。得受压区高度x=fy·As/b·fc=300×1256/250×11.9=126.66mm。
所以此梁的最大弯矩设计值=300×1256×﹙515-126.66/2﹚=376800×451.67=170189256(N·mm)=170.19(KN·m)。
而荷载的基本组合值=1.2×14+1.4×14=36.4﹙KN/m﹚,跨中最大弯矩设计值=0.125×36.4×6²=163.8(KN·m),
163.8<170.19
结论:此设计满足梁的正截面承载
能力。
效核界限受压区高度:515×0.55=283.25﹙mm﹚>126.66mm。OK!
效核配筋率,1256/250×550=0.913%>0.2%。OK!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-13
可知梁有效截面高度ho=550-35=515mm.
根据α1·b·x·fc=fy·As,
C25时α1取1.0。
1.
受压区高度x=fy·As/b·fc=300×1256/250×11.9=126.66mm。
2.
此梁的最大弯矩设计值=300×1256×﹙515-126.66/2﹚=376800×451.67=170189256(N·mm)=170.19(KN·m)。荷载的基本组合值=1.2×14+1.4×14=36.4﹙KN/m﹚。
3.
跨中最大弯矩设计值=0.125×36.4×6²=163.8(KN·m)163.8<170.19。
效核界限受压区高度:515×0.55=283.25﹙mm﹚>126.66mm。
4.
效核配筋率,1256/250×550=0.913%>0.2%。
砼:读tóng,就是混凝土的意思。钢筋砼就是钢筋混凝土,被广泛应用于建筑结构中。浇筑混凝土之前,先进行绑筋支模,也就是用铁丝将钢筋固定成想要的结构形状,然后用模板覆盖在钢筋骨架外面。最后将混凝土浇筑进去,经养护达到强度标准后拆模,所得钢筋砼。