《发电厂电气部分》中分裂电抗器的问题

我考注册电气工程师,在《注册电气工程师执业资格考试基础考试复习指导书》电力出版社的515页提到的正常运行时,分列电抗器相当于4分之1L的电抗器,而《发电厂电气部分》中提到的我在下面三张图片中也标出,是正常电抗的2分之一。。
第一张图片是《组侧电气工程师复习指导书》中我截的图,第2.3.4张图片是《发电厂电气部分》 姚春球编中的截图,一个是1/2,另一个是1/4,到底哪个对?
我赞同《发电厂电气部分》的说法,是1/2,但是从百度上搜索发现都是1/4,请高手帮我分析下,谢谢

是这样的 分裂电抗器 它是两个线圈上下叠起的,一般是3个接线端子,可以有几种用法 一种是上下端子用,相当于上下线圈串联,再有就是中间进线 ,上下分别出现,相当于上下线圈并联,还有就是可以单独使用一个线圈,由于是有两个线圈必然存在互感现象,我们叫耦合系数,我曾经分别试验过这三种情况,就是你拿红笔画的f=0.5,追问

你好,您能给解释下一个是正常运行时电抗为短路时的1/4,另一本书上说是1/2,哪个说的对?

追答

这个和电抗器的用法有关系,理论上都对

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-01-25
第一张图片中电流I应该指的是总电流,应该是3端的电流而不是1端的电流,3端的电流正常情况下是1端和2端电流的总和,即是1端的两倍。而发电厂电气部分书中的I指的是一臂中的电流。因此第一张图中需多乘以一个二分之一。慢慢看,看得出来吧本回答被网友采纳
第2个回答  2017-11-17
两个分支负荷并联成一个总负荷,则是1/4XL,每臂上的电抗是1/2XL