地暖开关上的10个圆形的小阀门是干什么的?怎么才是打开状态? 我家是三室两厅两卫

如题所述

小阀门是流量控制器,MIN是最小,MAX是最大,逆时针到头是最小,顺时针到头是最大,供暖的时候都要开到最大,如果房间太热了可以调小一些以降低室内温度,和三室两厅两卫没什么关系,除非铺装地暖的时候给你标注好了,哪个阀门是控制的哪个房间。
现在你要做的就是开到最大等两天看看,温度会不会上升。没有效果的话最好找专业水暖工或者物业来看看,地暖问题很复杂,需要现场诊断才好辨别
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-29
那个是每间屋子的地暖开关,一般竖着的时候是开的状态追问

Min和Max是球型的

追答

朝右边拧

就是开了

追问

全超右边拧嘛?

追答

恩,全朝右边拧就是开了

追问

可是昨天我试了,下面一排全是凉的

追答

是不是管道里面有气了,排排气吧

在不就是总管道那里有个过滤网,拧开堵盖,把过滤网清洗清洗

追问

怎么排,因为刚送暖的几天热的很,我不知道怎么拧了拧,就只有卫生间热了

我一会拧拧看看,给我们安装的人不太负责任,也不标示下都是控制哪的!

追答

地暖分排器横的两行都有一个小的拧的,把这个拧开,看看里面是流水了还是冒气了?

我家的也不标的,都不标

追问

朝右拧了

一会看看热不热吧

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-12-29
逆时针开,顺时针关,如果前几天热最近不热的话,检查自己家的Y型过滤器,并让物业检查管道井内Y型过滤器,一般新开通供暖的小区这种情况比较常见。
第3个回答  2013-12-30
典型的设计问题,卫生间的管道太短,导致水力失衡,方法只有调节分水器的流量,就是关小卫生间的回路,楼主可以直接关掉,然后反拧半圈
第4个回答  2013-12-29
分水器和执行器