用万表怎么测交流接触器的好坏

如题所述

1、 看:a、看其是否工作。b、开机如接触器吸合,此时风机工作,压机不工作(设电容为好的),可初步判定接触器坏。因为压机和外风机都是通过接触器的常开触点控制,所以触点工作是同步的。如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触顺坏。2、 听:a、听其是否有很响的吱—的声响,如有则可能是(1)电源电压低;(2)接触点上有脏物或动静铁芯接触面上有脏物。若听到咔咔—接触器吸不上的声音,多为两种情况(1)电源电压低;(2)接触顺吸力不够。3、 闻:闻一闻有没有焦味,如有请查一下绕组和触点。4、 量:断电将触点控制一端的线取下,用万用表殴姆档量,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。放下试验端头,主触点及常开触点都不应导通常闭触点应导通。线圈绕组值就为200殴姆左右。测量前应先把一端的线去掉再测量。5.短接:开机,接触器吸合后,如压机不转,你不知道接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳*开,用两尖头分别短接同一组的上下触点,如此时压机工作了,则证明触点坏了(注:在使用此方法时应注意安全)kfr-7203lw/d的配线问题2001.8.30日收到南京远大空调服务中心传真,称由于预埋kfr-7203lw/d空调器线错误,导致在后来安装空调器无法联机,现将其做为案例通知各分中心及网点引起注意。 kfr-7203lw/d空调器其联机线为3×2.5+3×0.75共6芯,但该机型有个特点,即其外机还有一根两芯传感器传输线,随机装配,不在联机线内。在说明书、维修手册的相关电气接线图中均有图示,但该施工网点没有核实清楚,便错误地预埋了联机线,给用户造成了损失,给公司造成了较大的不良影响。现要求在给用户预埋管线前,务必要根据安装说明书或维修手册中的电气接线图、联机管的规格说明落实清楚,必要时要根据实物施工,以免施工过程中误操作,引起不良的后果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-24
1、用万用表欧姆档来测量线圈,看线圈是否短路,如果短路证明线圈坏。
2、用万用表欧姆档来测量常闭辅助触点通不通。 因为压机和外风机都是通过接触器的常开触点控制,所以触点工作是同步的。如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触坏。

3、用手按主触头看接触器机构卡不卡。 接触器吸不上的声音,多为两种情况:一是电源电压低;二是接触顺吸力不够

4、直接给接触器线圈通电看看接触器吸合不吸合。
5、接触器吸合后用万用表检查下常开辅助触点通不通。如压机不转,你不知道接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳都应是导通的,常闭触点不应导通。
第2个回答  2016-01-04
5.短接:开机,接触器吸合后,如压机不转,你不知道接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳*开,用两尖头分别短接同一组的上下触点,如此时压机工作了,则证明触点坏了
第3个回答  2014-01-03
接触器坏,主要是线圈烧掉;或者主触点缺相线圈好坏,万用表(指针最好)打到电阻X100挡,电阻无群大,或没有电阻都为坏;有阻值就是好的但线圈好的,触点不一定是好的,给接触器供电,接触器吸合,万用表电阻X1档测量L1~T2, L3~T4, L5~T6;