复式楼。楼上洗衣房(阳台改建)老有异味,烦恼得很,关着门窗味更大,不知道味从何出。

里面靠南边有洗衣池(洗脸池)下水,洗衣机下装了个地漏,靠北边有个地漏(该地漏水下水通往另一未被截断下水管)。怀疑是水电工截断下水管通往楼面的部分断致,装修款早已结清,致电不来,也不知道他住哪,没有办法只有自己想法解决。上图,请教各位专家,可有办法解决!刚装才三年,不想拆掉重装,谢谢了。计划从洗衣池下水用三通,把被截断的通往楼面的管连接起来(粗细不同,也不知道是否有效),具体情况上图!

地漏是否密闭,有些地漏是需要存水才有效的。洗手盆下的下水管是否有防返味的装置。返味一般都是下水管封堵不严所致。追问

我用塑料袋装水放在地漏上,洗手盆下水管也用塑料堵了下,还是有些味道。我想请问一下,主要原因是否是截断下水管主管所致,其二是否有其他补救办法?比如在先手盆下水管处安装三通接管至下水管主管,问题是管径不一样,且不知是否有效?

追答

管道怎么走没关系,只要室内不与下水管内有对流就不会有味,检查一下吧。

追问

把通往楼面的主下水管截断,家里不就成了排气口,实现对流了么?我怀疑异味主要原因在于水电工截断主下水管所致,不知道对不对,您还没回答呢。另外您说的地漏存水、下水管防返味装置具体怎么弄,请明示,我是小白,对这方面一窍不通。

追答

其实已经说的很明白了,而且是个很简单的问题。如果你自己看不明白就请个管道师傅看看,很好处理的。

追问

谢谢您的耐心回答。再听听其他专家的意见看看。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考