6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-23
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低,一般来说,这种电流的变化应该是负载变化造成的。
如果同一母线上的电动机所带的负载不同,那么在启动时,负载大的电动机电流会增大,而负载小的电动机电流则会降低。
另外,如果母线上的电动机的启动方式不同,也可能会有不同的启动电流变化。
例如,采用软启动方式的电动机启动电流的变化会比较平缓,采用直接启动方式的电动机启动电流的变化则会比较大。
如果同一母线上的电动机存在不同的控制方式,例如采用矢量控制和采用V/F控制,也可能会影响电动机的电流变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSTC060hIT06fSXSTIS.html
其他回答
第1个回答 2022-07-01
这和不同负荷的需要力矩有关。当电机启动时,由于启动电流将达到其额定电流的5-7倍,如此大的电流会在沿线形成比较大的电压降,使得母线电压瞬间降低。使得母线上的各个电机的转速略有下降。
有些电机所带的负荷力矩对转速比较敏感,转速降低就迫使电机加大输入电流来保证输出力矩。而有些负荷力矩可以随着转速降低,自己就减少出力,这时电流就减少了
相似回答
每次
启动高压电机,
就导致全厂降压
答:
这是正常现象,是线损造成的
。启动电流太大了,致使线路压降增大。如果启动后,电源电压能恢复正常,那麽考虑改进启动电路,并且要分别分时断启动电机,这样会好些。原因出在何处要看你受影响程度,只要正常启动电机后照明能恢复正常那就是你启动电路的问题。如果电机负载稍有增大就严重影响照明,此时现象是...
电机
失压保护时间
答:
应指
电动机
保护上的欠压保护与失压保护。欠压保护一般指电压下降到一定值后(如下降额定值15%后,可设定),电动机转矩快速下降后,对负载拖动影响或电动机本身电流上升造成的温升的耐受能力。一般设定在5分钟以内。失压保护,指由于电网电压大幅波动,瞬间电压下降过大或至为0v时,保护装置能够屏蔽这种...