钢制桥架与镀锌桥架区别-镀锌桥架和非镀锌桥架

如题所述

钢制桥架与镀锌桥架区别?

钢制桥架与镀锌桥架这两种桥架的区别主要是材质不同。

钢制桥架一般是由冷轧板或热轧板制作而成,镀锌桥架一般都是由镀锌板制作而成。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-14
钢制桥架与镀锌桥架区别?

钢制桥架与镀锌桥架这两种桥架的区别主要是材质不同。

钢制桥架一般是由冷轧板或热轧板制作而成,镀锌桥架一般都是由镀锌板制作而成。

冷轧板、热轧板和镀锌板的区别如下:

=板材参数=

1、热轧板

热轧板,即热轧钢板和钢带,俗称热板,也叫做热扎板。宽度>=600mm,厚度为0.35~200mm的钢板、厚度为1.2~25mm的钢带都属于热板。颜色黑色,容易焊接,表面质量一般。

2、冷轧板

冷轧板是对热轧薄板进行冷压力工艺加工而成。颜色黑色,容易焊接,表面质量不错,力学性能不错。

3、镀锌板:

镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板,颜色为镀锌白,镀锌雪花明显的称为有花镀锌板,镀锌雪花看不出来的称为无花镀锌板,无花镀锌板的价格比有花镀锌板一顿贵个1、2百块钱。镀锌板不容易焊接,表面锌层防止氧化,在干燥的环境中具有长时间防腐作用。

=板材价格=

镀锌板价格最贵,冷轧板次之,热轧板最便宜。

=规范要求=

1、钢制桥架和镀锌桥架都对板材厚度有一定的要求,需要符合<JB/T10216-2013 电控配电用电缆桥架>的表9标准

从上表可以看出来,钢制桥架的宽度决定了钢制桥架的厚度,具体规则如下:

宽度<100mm,桥架厚度为1.0mm

宽度>=100mm 宽度<150mm,桥架厚度为1.2mm

宽度>=150mm 宽度<400mm,桥架厚度为1.5mm

宽度>=400mm 宽度<=800mm,桥架厚度为2.0mm

宽度>800mm,桥架厚度为2.5mm

镀锌桥架同理。

2、镀锌桥架对锌层厚度也有一定的要求,参照<JB/T10216-2013 电控配电用电缆桥架>表10标准

冷镀锌即电镀锌工艺要求表面锌层厚度大于等于12微米。

热镀锌即热浸锌工艺要求表面锌层厚度大于等于65微米。

以上为钢制桥架与镀锌桥架区别这个问题的全部回答内容。