电流互感器怎么选

电流互感器有好几种规格的,选择不同的规格的时候主要是依据什么?不同型号是不是外形尺寸不同呢》?选择电流互感器是不是只要考虑最大电流就可以了?
电流比100/5是什么意思?是不是这表最大可以测100A的电流?那个5是什么意思?
电流互感器和电流比是不是要选用相同的电流比,比如电流比是100/5,那么互感器也是100/5?

不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中。比如中置式手车柜配的多为LZZBJ9或AS12等型号,配固定柜的型号会有很多。

同一型号规格也有很多种,主要是按变比不同、二次线圈的容量、保护线圈和计量线圈的精度等组合。

选择电流互感器的变比时,应首先得到实际负载额定电流,该电流最好处于互感器测量范围的65~85%处。比如额定电流为70A,就应该选择100/5变比的互感器。

电流互感器变比100/5表示在100*120%的电流范围内测量精度可以满足互感器铭牌上所标识的测量精度,比如0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测量精度误差为0.5%)。超过该电流的测量结果可能与实际电流误差较大,过高的电流会进入铁心的饱和区,测量数据就没有意义了。

100/5的意思是一次电流100A时,二次输出电流为5A,描述的是变比和额定测量、额定输出值。

互感器和电流表的变比必须选用一致的,100/5的互感器必须配100/5的表。影响的主要是读数。当然如果你可以把电流表的显示刻度表按照互感器的变比重新计算,也可以自己做个新刻度贴在电流表上。

举例:
LZZBJ9-12/150b/2 100/5 0.2/15VA 10P15
表示该互感器型号为LZZBJ9-12/150b/2,是配装于中置柜的那种。
额定电流为100A,变比为100/5
测量级线圈精度为0.2级,容量15VA
保护级线圈精度为10P,容量15VA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-21
选择电流互感器时,应考虑的问题常见有以下几点:
(1) 一次侧额定电流。一次侧额定电流通常应为正常运行时负载电流的1~1.3倍。
(2)额定电压。额定电压应为0.5kV或0.66kV。
(3)精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5级或0.2级; 选择若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
(4)匝数和变比。可根据实际需要确定变比和匝数。
(5)型号规格。当根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载.实际二次负载应为25%~100%一次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响到测量或控制的精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
在实际应用中,若电动机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。
电流互感器主要装配于不同的开关设备当中,电流互感器的型号不同,电流互感器在结构上往往也产生较大差异(包括铜排搭接形式、铁心、外形等及动热稳定的耐受能力)。例如中置式手车柜配备的电流互感器多为LZZBJ9或AS12等型号,然而配备固定柜的型号会有很多。
同一型号与规格的电压互感器不相同之处也会有很多。一般主要由于变比不同、二次线圈的容量、保护线圈以及计量线圈精度的不同会出现多种组合。在选择电流互感器的变比时,应该首先得到实际负载额定电流,这种电流最好处于电流互感器测量范围的65%-85%处。例如:额定电流为70A,就应该选择100/5变比的电压互感器。
电流互感器变比100/5(100/5的意思是一次电流100A时,产生的二次输出电流为5A,这个数值描述的是变比数值、额定测量数值和额定输出值。电流互感器和电流表的变比是必须选用的。)表示在100*120%的电流范围内,测量的精度可以满足电流互感器铭牌上所标识的测量精度,例如:0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测量精度误差为0.5%)。如果超过该电流的测量结果就可能与实际电流产生较大误差。如果过高的电流进入铁心的饱和区,测量的数据就没有意义了。
第2个回答  2022-01-10
  (1) 次级侧的额定电流。原边额定电流通常应为正常运行时负载电流的1~1.3倍。
  (2) 额定电压。额定电压应为0.5kV或0.66kV。

  (3)精度等级。如果用于测量,精度等级应为0.5或0.2;如果负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电力电流互感器一次侧额定电流的30%,则应选择0.5。

  (4)匝数和变压比。匝数比和匝数可根据实际需要确定。

  (5) 型号规格。电力电流互感器厂家根据供电线路一次负载电流确定变比后,根据实际安装情况确定型号。

  (6)额定容量...电力电流互感器二次额定容量大于实际二次负载。实际二次负载应为一次额定容量的 25% 至 100%。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗影响测量或控制的精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗和接线接触电阻、二次连接线电阻的影响。
第3个回答  2010-10-20
选择电流互感器时主要是依据型号来定规格(大小)的,型号大它中间套母线的孔一般是方的,用来套铜牌,也还有圆孔的。选择电流互感器时一定要知道最大电流是多少。
拿100/5的互感器来讲,它的最大电流是100A,二次电流是5A(即电表配5-10A)。
一般情况下选择互感器时按最大电流的1.2倍就行了。
第4个回答  2010-10-09
按照工作电流选规格 使工作电流在额定电流的80%处
外形不一样 应该可以
最大是100A 5是一次电流100A的时候二次侧的 电流是5A

一个意思
相似回答