桥架45度左右弯计算公式.做法

如题所述

电缆桥架45度转弯的做法通常涉及两种方法:一种是将90度转弯分解为两个45度转弯,通过切割并对接来实现;另一种是直接切割桥架以形成45度角。
计算45度转弯的尺寸时,可以使用万能公式 x = 2b * tan(1/2 * α),其中 x 是转弯后桥架的宽度,b 是桥架的基准宽度,α 是桥架与水平面的夹角。将45度角代入公式即可得出所需尺寸。
为了制作45度转弯,首先从桥架侧面量取15cm * 0.8的距离,并在桥架底部标记点。将这段距离等分,然后连接三个点以形成一个45度的等腰三角形。接着,从这个三角形的一边切掉,形成一个45度弯。再以要制作的高度为基础,乘以1.41作为最里面的顶点,画出另一个三角形,方向与之前相反,这样就能制作出一个45度的之字弯。
对于90度转弯,例如在一个400X150尺寸的桥架上制作水平转弯头,则需要取出400X2的尺寸来画三角形,并切掉这部分。如果制作垂直转弯头,则取出150X2的尺寸。注意保持边线对中线,中线对边线的准确性。
桥架的结构形式设计应考虑经济、技术、运行安全等多方面因素,确保最佳方案,并满足安装、维护及电缆敷设需求。水平敷设时,桥架距地面高度一般不小于2.5m,垂直敷设时1.8m以下部分应加装保护盖板,除非敷设在专门的电气房间内。在有腐蚀性环境中,桥架及其支吊架应使用耐腐蚀材料,或进行防腐处理,以满足工程需求。在有防火要求的环境中,桥架可添加耐火或难燃材料,并采取防火涂层等措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考