什么叫额定短路开断电流和短路关合?

如题所述

1、 额定短路开断电流是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流。

额定短路开断电流是指在GB规定的使用和性能条件下,断路器所能开断的最大短路电流。额定短路开断电流由两个值表征:

——交流分量有效值;

——直流分量百分数。

如果直流分量不超过20%,额定短路开断电流仅由交流分量的有效值表征。

直流分量存在也就是系统由暂态变为稳态的过渡过程。

2、额定短路关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考