问题一:柱脚锚栓图纸上的YM是什么意思? 意思是一块厚14mm。长80,宽80的钢板,应该是锚栓垫块。中间开孔直径比锚栓大2mm左右(是1.5-2mm)。 是正解。
但下面说法不对,要引起注意。引线上面标-(截面形状)x80(宽)x(厚度),引线下面标长度,要建立正确的理解方式。

问题二:柱脚锚栓4M27*900,是什么意思? 4颗直径为27mm,长度为900mm的锚栓。

问题三:柱脚锚栓图,求详解!!! 采用Q235,直径24毫米的圆钢制作。安装的时候伸出下边混凝土柱或基础表面200毫米。长度图纸已标明。

问题四:钢结构柱脚锚栓图纸上YM1是啥意思 一般不做特别的表明 因为你要找平 等等 你就要打砂墩 或者利用垫铁 或者地脚下部搞一个螺母,这是偷懒的做法 方法问题 比较常用的是斜垫铁或者砂墩 但是在柱脚上部一般都要使用垫板 这个在图纸上是表明的 而且有些地方设计是需要焊接的。

问题五:钢结构中柱脚锚栓埋深要求为多少 根据锚栓的直径和柱脚节点特性而定(铰接、刚接),二次浇注带的厚度。一般铰接柱脚,150mm就够了,刚接柱脚锚栓长度=二次浇注带厚度+柱脚钢板厚+垫片钢板厚+3个螺母厚度; 若是带靴板的刚性柱脚锚栓长度=二次浇注带厚度+(靴板顶板到柱底长度)+垫片钢板厚3+个螺母厚度。

问题六:为什么要将柱脚锚栓垫板与底板焊劳 1.铰接柱脚地锚直径根据其与钢柱板件厚度和底版厚度相协调的原则确定,且不小于M242.铰接柱脚地锚的作用主要是安装固定之用.3.际工程中,经常见到一个柱角有四个地锚的,也有两个地锚的等,一般是根据截面形式,尺寸,及安装要求确定。对于轻钢结构刚接柱脚,往往弯矩M和剪力V较大,而轴力N相对较小,对柱脚抗剪的设计要求更加严格。而弯矩M的存在和锚栓预紧力将影响刚接柱脚的抗剪,将直接提高刚接柱脚的抗剪承载力。

问题七:钢结构柱脚锚栓怎么热处理? 这是种低碳低合金钢,直接水淬使用即可。 查看原帖>>

问题八:柱脚锚栓一般要伸出承台顶多少? 根据锚栓的直径和柱脚节点特性而定(铰接、刚接),二次浇注带的厚度。一般铰接柱脚,150mm就够了,刚接柱脚锚栓长度=二次浇注带厚度+柱脚钢板厚+垫片钢板厚+3个螺母厚度; 若是带靴板的刚性柱脚锚栓长度=二次浇注带厚度+(靴板顶板到柱底长度)+垫片钢板厚3+个螺母厚度。

问题九:柱脚锚栓是用柱设计值内力计算的吗 第34卷第6期建筑结构2004年6月;钢柱脚锚栓设计内力计算方法综述;(浙江大学土木系杭州310027)(东华工程公司;[提要]分析了国内外关于锚栓在柱脚截面内力作用下;童根树吴光美;限定理,对钢柱脚锚栓计算的各种方法进行了评论,并;[关键词]钢柱脚锚栓内力设计计算方法;Variousprocedurestodeter;文[1]方法,到的剪力Nv和拉力Nt的
第34卷第6期建 筑 结 构2004年6月
钢柱脚锚栓设计内力计算方法综述
(浙江大学土木系 杭州310027)(东华工程公司 合肥230000)
[提要] 分析了国内外关于锚栓在柱脚截面内力作用下最不利受力的各种计算方法,根据塑性分析的上、下
童根树吴光美
限定理,对钢柱脚锚栓计算的各种方法进行了评论,并建议了一个简单的设计方法