水泵抽水的压力问题

如题所述

你的问题有两点没说明白,1在管道L的什么地方接另一个泵。2两个泵都接到Z处,是怎么接,两个管子接到一起还是两个管子都往一个容器里冲水。
我来说一说这个问题吧,
首先,在L管道某处焊接一同样直径的管道,加上一个泵(0.5Mpa),如果这个泵接的位置的管道压力小于0.5Mpa,是可以的,水在从水泵(0.8Mpa)出来后,经历管道,由于有压力损失,到了泵(0.5Mpa)处,压力已经小于0.5Mpa,水被第二个泵加压之后打到Z处。
其次,如果,第二个泵所接的位置压力大于0.5Mpa,那么第二个泵就不能够做功了,泵和没有是一样的,而且水会推动泵让泵转动,是水对泵做功了就,此时第二个泵不如不接。
再次,如果2两个泵都接到Z处,两个管子接到一起,也不一定谁把谁顶回去,那要看两个泵的水经过管道的压力损失后,到Z处谁的压力会大一些,如果压力大的泵经历的管道长一些,那么他到Z处的压力有可能小于压力小的泵,谁顶谁就不一定了。
最后,2两个泵都接到Z处,两个管子都往一个容器里冲水。那就没有问题了,如果不是“首先里说的第二个情况(压力小于0.5Mpa)”
就可以了!
看了你的问题补充,那如果说是这样的话,我感觉是有可能八公斤泵会把水从五公斤的泵顶到脏废水池的,压力不同的水管接到同一个管道上,即使压力高的不把压力小的顶回去,压力小的也会受到阻碍,不会达到额定功率,而且这样对压力小的泵的电机会有损害(时间长的话),压力高的泵也会一种增加能耗,最好不要这样做,不要把压力不同的管子接到一起。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考