二个omron plc 如何进行数据交换?

如题所述

数据交换是建立在通讯的基础上的,两个OMRON
PLC实现数据交换的协议是1:1PC
LINK
只需要将需要通信的两个PLC用制作好的通讯线通过RS232-C连接起来,再将两个PLC的设置里面的通讯都设置为PC
LINK选着一个为主站另一个为从站,将两个PLC的校验方式和波特率设为一致,
在指定的区域(例如:主站CIO3100~3109,从站CIO3110~3119之间)就可以实现数据交换了。