在分闸回路中,将断路器的辅助常开点与分闸线圈串联,当断路器进行合闸的时候,常开触点闭合,便于在故障情况下启动跳闸线圈使断路器进行分闸操作,当跳闸完成后,常开触点使跳闸线圈与操作电源断开。
当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电弧在此磁场作用下沿触头表面切线方向快速运动,在屏蔽罩上凝结了金属蒸汽。
扩展资料:
看室内高压进线柜带电指示灯亮,表明该柜高压进线母线带电。将各路高压出线柜进行分闸操作,可不用断开断路器。用手柄摇杆顺时针方向将进线柜断路器由试验位置摇至工作位置,听到“咔”的一声响,同时看信号灯:试验指示灯(绿灯)灭,工作指示灯(红灯)亮。
顺时针方向旋转分、合闸控制开关2次(预合位置、合位置),听到“咔”声响,同时观察信号指示灯(红灯)亮,进线柜合闸操作完成。对各高压出线柜逐一进行合闸操作,观察工作指示灯亮,合闸完成。
若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮,但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点接触不良,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。
参考资料来源:百度百科--合闸
断路器分,合闸回路辅助触点接法如图所示:
真空断路器的工作原理
当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电弧在此磁场作用下沿触头表面切线方向快速运动,在屏蔽罩上凝结了金属蒸汽,电弧在自然过零时就熄灭了,触头间的介质强度又迅速恢复起来。
真空断路器检修时的注意事项
断路器处于冷备用状态(断路器处于分闸状态、二次电源退出、断路器手车在试验位置、二次插件取下,打开手车室柜门)。
1.准备检修小车:检查检修小车完好,各部件牢固,将检修小车推至需要拉出的断路器手车室前。
2.使检修小车定位杆对准开关柜上的定位孔,推动检修小车靠近柜体,使检修小车上锁勾勾在柜体上,调节检修小车托盘下的调节螺母,使检修小车的轨道与柜轨道相连接。
双手握紧手车底盘锁环,先向内操作解除锁扣,再人力向外将手车拉出到检修小车上,手车底盘锁环应到达检修小车上的锁扣位置。
参考资料来源:百度百科-真空断路器
本回答被网友采纳参考资料:j