三相四线制供电,其中两根火线在架设途中有居民用电,造成两根火线降压。分别与零线测量190,190,

三相四线制供电,其中两根火线在架设途中有居民用电,造成两根火线降压。分别与零线测量190,190,235伏。这样的三相电对设备会造成什么影响。

这样的的三线电对设备的影响:1,对使用单相电的设备影响:电压235的用户(理论上)没有影响。对190伏用户供电低,使用户电器设备(加热类)功率不足。使电磁电子类设备不能(或勉强)工作。2,对 供电 和 负载 的三相设备的影响:由于三相严重不平衡,使变压器铜,铁损增加,发热增大加速老化。负载电机功率下降,发热增加。使三相四线的负载的零线不平衡大幅度电流增加,零线发热。以上知识理论而已,实际如此的中点偏移(偏相),是不稳定的,如果某相负载某时波动变化过大时,又正好是偏相增加时,容易造成设备损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-25
三相负荷严重不平衡追问

会有什么后果

怎么解决

追答

调整负荷

第2个回答  2015-05-25
发热量增加,线损加大,另中性点位移追问

这些我不懂呀。会不会出现烧电机,跳闸。带不懂马达

追答

带不动马达是正常的,功率等于电压乘电流,电压降了,电流就要加大,再加上马达瞬时起动电流较大,故起动不了。另可能与线径有关系