已知风机的风量和压力,怎么计算所需电机功率?

如题所述

已知风机的风量和压力,怎么计算所需电机功率?

N={PQ/(1000η1×3600η2)}×KN-功率(kw);P-风压(Pa);Q-风量(m3/h);η1-风机效率(71.4-81%);η2-机械效率(95-98%);K-电机容量储备系数(1.5-1.15)。对于3kw以下的电机,K值可取1.5;以上K值可取1.15。

已知风机的风量和风压,怎么选择风机啊?

知道风机的风量和风压,还要看你风机所使用用途和作用。另外还要了解气体介质的情况,温度多少,气体介质是什么、有无腐蚀性。

已知风机的全压,风量,怎样计算管道大小,

风量[立方米/小时(m3/h )] 除以(28800~50400)就是管道的横截面积
例如风机的风是为10000 m3/h ,则管道的横截面积最小为10000/50400≈0.2m2,最大为10000/28800≈0.35m2,也就是管道的截面积在0.2~0.35平方米之间为妥。

我已知风叶的尺寸和电机转速如何计算风机的风量等数据

还少很多参数!比如:叶片形式,叶片数量。机壳形式

已知风机的轴功率怎么计算出实际的功率。

N=K Nz
风机功率(配套功率)N
电动机容量安全系数 K = 1.05--1.25
风机轴功率 Nz
风机的有功功率 = 风机效率 X 轴功率

怎么计算风机的风量和风压?

根据你描述输送的特点和你所提供的参数,确定为高压吸送式系统。首先确定输送浓度,查表:u=1-8,我们取5kg/kg,设计风速v=30m/s,空气比重γ=1.2。
1、计算所需空气量:
Q=G/(γu)
=20000/(1.2*5)
=3333.33(m3/h)
2、计算管道直径:
D=√Q4/(v*3.14*3600)
=0.198m
3、计算压力损失,已知:管道总长为15m;L=15m。
λ=0.0125+0.0011/D
=0.018
R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]
=[(0.018/0.198)*(30^2*1.2/2)]
=54(Pa)
4、计算总压损:
H=RL(1+Ku)
=54*15*(1+0.983*5)
=4791(Pa)
5、计算所需功率:
P=Q*H/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)
=3333.33*4791/(3600*0.8*1*1000)
=5.545(kw)
风机效率可取0.719至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取1。
6、结论:
通过上述计算得出结论,可以选用9-19-5A高压离心风机来完成你的任务。

怎样计算通风机的总效率?知道电机的功率和流量及压力

通风机全压效率ηtF:通风机的有效功率Pe与通风机的轴功率Psh之比。
通风机的有效功率Pe:通风机所输送的气体,在单位时间内从通风机所获得的有效能量。单位为kW。 有效功率Pe=通风机全压(Pa)*通风机流量(立方米每秒)/ 1000 通风机的轴功率Psh:单位时间内原动机传递给通风机轴上的能量,也称通风机的输入功率。

已知流量压力估算风机所需功率时全压效率如何选取

我查了一下教材,个人认为应该根据选取的风机的性能曲线,然后按照流量和压力值选取合适的全压效率。然后在计算所需功率,然后确定所需要的电机的功率。
请各位同行踊跃提出自己的观点,多多指教!

锅炉引风机风速怎么算,已知风量,型号,转速,功率

V=Q/{(D/2)^2*3.14*3600}
V-风速(m/s);Q-风量(m3/h);D-管道直径(m)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考