三相十平方电线可带多少千瓦

如题所述

70千瓦。

一平方铜芯能承受7A电流。所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A,220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。

三相电中的电功率的计算公式:

1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】

三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】

负载:

也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数

家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

以上内容参考:百度百科-载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-26
看在什么电压下:三相二百二负荷,千瓦三点五安培(KW/3.5A);常用三百八负荷,一个千瓦两安培(KW/2A),低压六百六负荷,千瓦一点二安培(KW/1.2A);一千一百四十伏,每个千瓦点六七(KW/0.67A);高压三千伏负荷;四个千瓦一安培(4KW/1A):至于电缆有特定的口诀:前面的数值表示线的的截面,后面的数值表示允许通过的电流:4 (36);6(46 );10(64); 16(85 );25(113 );35(138); 50(173 );70(216); 95(260)。由上可以看出10平方的电缆额定允许电流为64A。那么10平方的电缆在380V电压下可以带64A÷2A=32KW。在660V电压下可以带64A÷1.2A=53KW,以此类推计算即可。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-07-24
10平方电缆线,能带多大,水泵,要配多大三相电发电机?
相似回答