一建市政:沥青面层之接缝问题

1K411041中 沥青混合料的摊铺作业中
“通常采用2 台或多台摊铺机前后错开10〜2 0 m 呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30〜6 0 m m 宽 度的搭接,并应避开车道轮迹带,上、下层搭接位置宜错开2 0 0 m m 以上。”

同一章,压实成型与接缝中

“上、下 层的纵缝应错开150 mm (热接缝)或 300〜400 mm ( 冷接缝)以上。相邻两幅及上、下 层 的 横 向 接缝均应错位1 m 以上。”

前面提到的“上下层搭接位置错开200mm以上”和后面“上、下层纵缝(150/300-400)与横缝(1000mm)错缝”
有什么不同?

一级建造师沥青混凝土路面接缝处理:纵缝:刨毛槎→刷粘层油→铺新料软化下层后铲走→跨缝碾压。横缝:厚度平整度检查并刨除层厚不足部分→清除泥水干燥→刷粘层油→预热→铺料先横向后纵向碾压。热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。不得在面层上堆土或拌制砂浆。一级建造师推荐优路教育,优路教育让教学内容更加符合学员的学习习惯,真正的实现学习目的,并使学习效果达到最大化。【点击在线咨询问题】

错缝分横向错缝和纵向错缝。搭接一般为横向错缝位置。横向指路幅宽度,左幅和右幅,在摊铺沥青面层时上、下层搭接位置宜错开200mm 以上,指左幅和右幅在摊铺时上下两层不能在一个位置错缝;例如道路宽度30m,下层摊铺左幅宽度可以设为14.9m,右幅则为15.1m;当摊铺上面层时,左幅宽度则可以设置为15.1m,右幅设置为14.9m,这样就是横向错缝的搭接就是20cm了。热接缝就是连续摊铺,沥青余温未消退。若隔天摊铺,沥青已经碾压成型并冷却,即成为冷接缝。

想要了解更多关于一建的相关信息,推荐咨询优路教育。优路教育的教研讲师通过举办一建教学研究会等方式,不断研究考试规律,相互激发和探讨,以扎实的教研推动教学工作,为学员保驾护航。如果说教学质量是枝干,那么教学服务则是绿叶。二者密不可分,共同滋养出教学的“枝繁叶茂”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-07
前者提到的是两台摊铺机搭接的位置上下层错开的距离。后者提到的是形成了纵向热接缝或冷接缝,那么接缝的位置上下层错开的距离。
摊铺机相互搭接的位置上下层错开200以上,那么上下层的热接缝位置其实也就是错开了200。
相似回答