钢筋工程安全施工方案

如题所述

一、施工前准备:
1、钢筋进场时,应附有厂家的质量证明书,并且按规定取样复试(其中30%进行见证取样)和外观检查,包括规格、直径公差、有无裂纹、气孔、表面锈蚀情况。所有钢筋必须在质量证明书齐全及复试合格后,才能使用。
2、外观检查:热轧钢筋的表面不得有裂缝,结疤和折叠。钢筋的外形尺寸应符合GB1499-98的规定。
3、抽检取样:热轧钢筋进场应分批验收。每批同一牌号,同一规格和同一炉号的钢筋组成,重量不大于60t。允许由同一牌号同一冶炼和浇筑方法的不同炉罐号的钢筋组成混合批。各炉罐号的含碳量差不超过0.02%,含锰量差不得超过0.15%。
4、力学性能试验:从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进行拉力试验和冷弯试验,如有一项不满足规范要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重做各项试验。
二、 钢筋的加工:
1、钢筋加工前,应先去除钢筋上的铁锈,油渍等杂物。
2、钢筋加工要严格按料表进行,料表上应按设计和规范要求,注明需加工钢筋的型号、形状、尺寸及使用部位和数量。
3、根据钢筋使用部位、接头形式、接头比例合理配料,加工时,要本着“长料长用、短料短用、长短搭配”的原则,不得随意切断整根钢筋。
4、弯曲钢筋时,要用机械冷弯,不得用气焊烤弯。
5、I级圆盘钢筋加工前,应先调直去锈,调直时,要严格控制其冷拉率。
6、I级钢筋的末端需做180°的弯钩。
7、箍筋加工时,弯曲部分需确保135°,平直部分长度为10d,且箍筋双肢相互平行。
8、钢筋的半成品加工质量、定位梯,定位卡具、马凳等需提前加工并进行预检,确保尺寸准确。
9、加工好的钢筋半成品要在现场指定范围内堆放,且挂牌标识,注明钢筋的型号、尺寸、使用部位及数量,防止使用时发生误用。
三、 钢筋锚固及连接要求:
1、梁主筋d≥28时,采用直螺纹连接;16≤d时,竖直钢筋采用电渣压力焊连接,水平钢筋采用绑扎搭接;d<16时采用绑扎搭接,接头应隔根错开,质量符合规范标准。
2、框架梁柱:框架柱的纵向钢筋接头采用电渣压力焊连接包括墙边缘构件。首层刚性地面上、下各500mm范围内框架柱箍筋需加密,箍筋间距为100mm。框架梁纵向钢筋接头应避开梁端箍筋加密区,纵向钢筋需要搭接时,梁负筋可在跨中三分之一部位搭接,搭接长度40d,梁下部钢筋可在支座处搭接,各筋入支座长度不小于35d。当梁纵筋锚入长度小于16d,且大于14d时,应在其弯折处设置插筋,插筋直径≥梁纵筋直径,且≥25d,插筋长度≥梁宽,采用此措施后,该纵筋总锚固长度可减小为28d。除施工图注明外,次梁上筋锚入支座长度不小于35d,且弯钩直段长度不小于15d。下筋锚入支座15d。
3、墙体钢筋:
1)除施工图注明外,剪力墙钢筋边缘构件按全高通常设置,当上部钢筋大于下部时,上部钢筋应锚入下层45d。墙体边缘构件竖向钢筋接头应每隔一根相互错开。
2)剪力墙分布筋均采用双面双向,在两排钢筋之间按梅花形设置拉筋φ6-400,此筋应同时钩住纵、横向钢筋。
3)剪力墙竖向分布钢筋接头应每隔一根相互错开。
4)水平分布筋的连接采用搭接,同一截面钢筋接头率不大于二分之一。接头位置应错开至少500mm。
5)地下室外墙分布筋若需搭接时,外侧竖向筋搭接应距支座1000mm以上,搭接长度40d,接头要求同上。外侧水平筋搭接应在跨中三分之一部位,搭接长度40d,接头要求同上。内侧竖向筋及水平筋搭接应在支座部位,各筋入支座35d。
6)连系梁上、下纵向钢筋伸入墙内的锚固长度为40d,且长度不小于600mm,顶层连系梁伸入墙内的锚固长度范围内,箍筋间距为150mm,其直径同连系梁箍筋直径,连系梁范围内主筋不允许采用搭接接头。
7)墙体上非连续的小洞口,当洞口每边的尺寸≤800mm,且≥200mm时,洞口每侧附加钢筋面积应不小于洞口宽度内被切断钢筋面积的一半,且不小于2φ14。
4、现浇板:
1)各层楼板布筋时应将下筋搭接在支座,各筋锚入支座水平段长度不小于5d,且伸至梁中心线。上筋锚入支座长度不小于35d.
2)布筋时应将主要受力方向钢筋放在外排,并采取措施保证上层钢筋位置准确。
3)各层现浇板布筋时应尽量将钢筋拉通放置。电气管线应放在楼板负筋的下面、板厚的中间1/3范围内,防止管线位置靠下造成楼板裂缝。铝制管线不允许埋在砼构件中,以免铝与砼及钢筋发生电化学反应,若必须采取铝管时,其表面必需有可靠的保护层。管线外径应不大于楼板厚度的三分之一(管线交叉处不受此限)。
4)楼板开洞时,洞口每边加筋不小于被截断钢筋的二分之一,且不小于2φ12。
5)钢筋接头率及错开间距:梁从任意绑扎接头中心至搭接长度L的1.3倍区段范围内有接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总面积百分率受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%;墙、柱、暗柱纵向筋错开50%。
6)接头部位:基础底板基梁上钢筋在支座处搭接,下部钢筋在跨中1/3范围内搭接;其余部位梁板的上铁宜在跨中1/3范围内搭接下铁在支座处搭接;墙体钢筋搭接部位应在楼地面上大于净高/6且≥500处。
7)顶层钢筋锚入墙或梁板内;楼板内主钢筋应锚入梁和墙内,下铁锚固长度应不小于板厚及5d,上铁锚入剪力墙内。
8)当竖向钢筋采用电渣压力焊时,其接头位置应错开35d且大于等于500;采用搭接焊时焊缝长度还应满足单面焊10d,双面焊5d。
5、机械连接:
直径≥28mm的钢筋均采用剥肋直螺纹机械连接。其连接要求:
1)钢筋机械连接头满足接头强度及变形性能要求。
2)接头的抗拉强度值均不小于该级别抗拉强度的标准值,同时尚不应小于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度值。
3)接头等级为A级。
4)受力钢筋机械连接接头位置相互错开40d,受拉区钢筋接头按50%错开;受压区接头位置不限。
5)认真检查直螺纹套丝长度,要求连接后无丝扣外漏,拧紧力矩达到要求。
6、接头施工现场检验与验收:
1)由技术提供单位提交有效的型式检验报告。
2)钢筋连接开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验:每种规格钢筋接头试件不少于3根。
3)现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。
4)接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以300个为一个验收批进行检验与验收。
5)对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验,按A级接头性能进行检验与评定。
四、 基础底板钢筋绑扎:
1、工艺流程:基础放线 → 弹钢筋位置线 → 铺设底层钢筋 → 机械连接 → 放花岗岩垫块 → 敷设专业管线 → 检查验收 → 安放上层钢筋支架 → 标识上层钢筋网间距 → 铺设上层钢筋 → 机械连接 →柱、墙、暗柱插筋 → 申报隐检 → 隐检签证 → 转入下道工序。
2、依据施工图纸要求在垫层上弹好下网钢筋间距的网格线、暗梁及墙、柱的边线,并分别标出。
五、 剪力墙钢筋绑扎:
1、工艺流程:修整预留搭接筋 → 绑扎、搭接竖筋 → 画横筋分档标志 → 绑二根横筋 → 画竖筋分档标志 → 绑横、竖筋及拉结筋。
2、各层墙钢筋绑扎前应在楼板上按施工图放出所有墙、暗柱的边线和控制线。
3根据所弹墙、暗柱的边线校正插筋。在墙两边立钢梯,在下部1m处绑扎2根定位横筋,并在横筋上画好分档标志,然后焊其余竖筋、绑扎墙筋,绑扎时墙体水平筋应在外侧,竖向筋在内侧。双排钢筋按要求设置拉结固定筋,呈梅花形布设,施工时一次成型,采用塑料卡子和附加钢筋梯形支撑的方法保证钢筋位置和保护层厚度准确。
4、墙体节点及门窗洞口处,暗梁、连梁等搭接位置及锚固长度按设计、规范及抗震要求施工。
六、 框架梁、柱钢筋:
1、框架柱钢筋绑扎:
1)工艺流程:放柱边线 → 沿线切割并剔凿砼软弱层 → 钢筋调直 → 对焊柱竖向钢筋 → 套箍筋 → 画箍筋分档控制线 → 绑扎箍筋 → 安装保护层塑料垫块 → 验收
2)绑扎柱筋前,测量工按照截面尺寸放出柱边线,用无齿锯沿柱边线切割成槽,然后用錾子剔除柱内砼软弱层,用气泵吹干净砼残渣,将柱筋调整顺直,然后开始绑扎柱钢筋。
3)再立好的竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋位置,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下采用缠扣绑扎。
4)柱主筋与箍筋交点逐点绑扎,箍筋弯沟处应沿柱主筋方向交错布置绑扎。
5)柱箍筋绑扎完后,在柱主筋上每隔1m交错安装塑料垫块,以保证保护层厚度准确。
2、框架梁钢筋绑扎:
1)工艺流程:梁模板验收完 → 放梁纵向受力钢筋 → 套箍筋→在梁主筋上画箍筋分档标记→箍筋绑扎 → 安装保护层垫块 → 验收
2)梁筋入模前,把杂物清理干净,用气泵将模板内的木屑吹出,然后将梁钢筋放入梁模内。
3)梁主筋与箍筋交点处采用套扣绑扎方法逐点绑扎。
4)绑扎完毕后,用撬棍将梁位置挑直,并每隔1m交错安装塑料垫块。
七、 楼板钢筋绑扎:
(1)工艺流程:核验模板标高 → 弹钢筋位置线 → 绑扎底层钢筋 → 安放垫块 → 敷设专业管线 → 安放马凳 → 标识上层钢筋网间距 → 绑扎上层钢筋 → 申报隐检 → 隐检验收签证 → 转入下道工序。
(2)双层钢筋网片之间设钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。
(3)板筋绑扎好后,严禁踩在上面行走。为防止浇筑混凝土时工人踩坏钢筋,铺设脚手板作行走平台,供人行走。
(4)楼板上的孔洞应预留,当洞口尺寸不大于250 mm时不另加钢筋,板内钢筋不得截断,由洞边绕过;当洞口尺寸大于250 mm时应按设计要求设置洞边附加筋。
八、 每段墙、柱钢筋绑扎完毕后,水暖、电工即可配管、预埋,闸门盒、电闸箱等设施与钢筋网绑扎固定。当电闸箱等设施位置与钢筋网发生矛盾时,将可能影响闸箱安装的钢筋去掉,待安装好闸箱后绑扎附加筋。
九、 浇筑砼过程中,安排专职钢筋工值班,发现钢筋位移和变形及时修复。
十、 钢筋保护层最小厚度:
序号 部位 保护层厚度(mm) 垫块形式
1 基础底板下筋、端部 40 花岗岩垫块
基础底板端部 30 花岗岩垫块
2 墙 基础底板上筋、地下室外墙外侧 25 花岗岩垫块
其它墙 15 塑料卡子
3 楼板 20 塑料卡子
4 柱 30 塑料卡子
5 框架梁 25 塑料卡子
钢筋保护层最小厚度除应满足上述要求外,还应不小于相应纵筋直径等规范附注条款的相关规定。
十一、 钢筋定位措施
1、底板钢筋定位
1)底板下层网片采用加设砼同标号的砂浆垫块,上层钢筋网片采用马凳,保证钢筋网片的架空高度。马凳采用Ф20的钢筋,间距1 m,呈梅花型布置,高度为板厚-保护层厚度-上排钢筋直径,凳支撑间距800mm,凳底宽400mm.
2)为防止墙、柱、暗柱插筋及甩出上层的搭接筋在浇筑砼过程中位移,墙、柱、暗柱立筋下端附加Ф12水平筋与底板上层筋绑扎连接,上端用Ф14临时定位箍固定。
2、墙体钢筋定位:
1)竖直钢筋:竖直钢筋位置和保护层用水平钢筋砼梯子和塑料卡进行内挤外顶控制。钢筋砼梯子上小横筋间距与竖直钢筋间距相同。
2)水平钢筋:水平钢筋间距及保护层厚度采用竖向钢筋梯子进行控制。梯子间距为800~1000mm,竖向钢筋梯子小横筋间距与水平筋间距相同,在钢筋网片上用塑料卡子保证钢筋位置,竖向钢筋梯子用比墙体竖向钢筋直径大一级的钢筋制作,以代替竖向钢筋。
3、柱钢筋:
框架柱合模以后,对上部伸出的钢筋进行修整,柱立筋用内侧定位箍和外侧定位箍内外夹紧,并在上部绑一道临时定位箍筋,浇灌框架柱混凝土时安排专人看管钢筋,发现钢筋位移和变形及时调整。
4、对于双层配筋的梁,用同主筋最大直径的钢筋头垫开,每隔2 m设一个,每个5cm长;基础梁双排筋之间用同主筋最大直径的钢筋头垫开。
十二、防止钢筋位移变形措施:
1、墙纵向钢筋用Ф14一面加设一道剪刀撑,以防墙筋倾斜、扭曲。
2、柱插筋在基础内加设三道箍筋,防止柱插筋晃动变形或因砼冲击变形;剪力墙插筋在基础上皮筋和下皮筋上,用Ф12钢筋间距1200点焊接牢固,以防移位。
3、墙上皮与楼面接触处增设一道定位箍筋及四根拉接筋,并用电焊固定,防止钢筋移位。
4、绑扎板筋,先在支好的模板上画线,严格按线绑扎。
5、安装及绑扎钢筋时,不得脚踩钢筋,浇注砼时事先搭好跳板并在浇注砼过程中派专人调整钢筋。
十三、 质量要求:
钢筋工程严格按规范要求进行验收,质量标准如下:
钢筋绑扎允许偏差(mm)
项次 项目 允许偏差 检查方法
1 绑扎骨架 宽、高 ±5 尺量
长度 ±10
2 绑扎网片 间距 ±10 尺量
排距 ±5
3 箍筋、构造筋间距 ±10 尺量连续五个间距
4 受力主筋保护层 基础 ±10 尺量受力主筋外表面至模板内表
面垂直距离
梁、柱 ±5
墙板、楼板 ±3追问