消防管道穿墙穿楼板需要防火泥封堵吗

消防管道穿墙穿楼板需要防火泥封堵吗
哪条规范有要求

需要。

根据 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 12.3.19规定,消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。

12.3.23规定, 管道周围的间隙,DN25~DN80管径的管道,不应小于25mm,DN100及以上管径的管道,不应小于50mm;间隙内应填充腻子等防火柔性材料。

扩展资料

当管道采用螺纹、法兰、承插、卡压等方式连接时,应符合下列要求:

1、用螺纹连接时,热浸镀锌钢管的管件宜采用现行国家标准《可锻铸铁管路连接件》GB 3287、《可锻铸铁管路连接件验收规则》GB 3288、《可锻铸铁管路连接件型式尺寸》GB 3289的有关规定,热浸镀锌无缝钢管的管件宜采用现行国家标准《锻钢制螺纹管件》GB/T 14626的有关规定;

2、螺纹连接时螺纹应符合现行国家标准《55°密封管螺纹第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》GB 7306.2的有关规定,宜采用密封胶带作为螺纹接口的密封,密封带应在阳螺纹上施加;

3、兰连接时法兰的密封面形式和压力等级应与消防给水系统技术要求相符合;法兰类型宜根据连接形式采用平焊法兰、对焊法兰和螺纹法兰等,法兰选择应符合现行国家标准《钢制管法兰类型与参数》GB 9112、《整体钢制管法兰》GB/T 9113、《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459和《管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片》GB/T 13404的有关规定;

4、当热浸镀锌钢管采用法兰连接时应选用螺纹法兰,当必须焊接连接时,法兰焊接应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236和《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定;

5 、墨铸铁管承插连接时,应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定;

6、钢丝网骨架塑料复合管施工安装时除应符合本规范的有关规定外,还应符合现行行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定;

7 管径大于DN50的管道不应使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头。

参考资料:应急管理部消防救援局 -工程建设消防技术规范目录

消防规范网-消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
当穿越防火分区隔墙的时候应该要用防火泥封堵。
垂直方向穿越楼板,在管道完工后应吊模做好封堵,不仅要求防火还要求防水防渗漏。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-05-05
四川高德特为你解答:需要封堵,火灾的时候防止烟气贯通,
第3个回答  2014-05-05
需要,火灾的时候防止烟气贯通