10kv母线电压互感器二次侧相电压为多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-19
国家标准规定
电压互感器
二次侧的电压分为100/√3V、100/3V、100V三种。根据系统中性点接地方式的不同,在中性点非有效接地系统(66kV及以下系统)中,电压互感器的二次侧电压有100/√3、100/3V两种;在
中性点直接接地系统
(110kV及以上系统)中,电压互感器二次侧电压有100/√3V、100V两种。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSf0Ih6TXXh2CXXS2SS.html
其他回答
第1个回答 2017-07-14
二次相电压=100/√3=57.7V
相似回答
10KV
高压
电压互感器
采用V-V接线
二次相电压
,线
电压是多少
伏。8
相电压是
...
答:
电压互感器V-V接法,
线电压100V
,Y-Y接法线电压也是100V,相电压是100/√3=57.7v ,v-v接法没有零线,不存在相电压
10kv母线电压互感器二次侧电压
(被采纳了追加分)
答:
正常情况下,母线电压互感器只测量相电压,
二次电压57.4(上下几伏)
,开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变为线电压,为
100V
,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论...
大家正在搜
线路电压互感器和母线电压互感器
10kv电压互感器的二次电压为
母线电压互感器开口三角电压
500kv母线电压互感器的作用
10kv电压互感器变比是多少
10kv电压互感器接线图
带母线电压互感器的母联HGIS
10kv单相电压互感器
10kv电压互感器耐压怎么做
相关问题
10kv母线电压互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
10KV电压互感器星三角接法二次侧相间电压分别为60V,60...
10KV高压电压互感器采用V-V接线二次相电压,线电压是多少...
电压互感器的二次侧电压一般为多少
问下:10kv电压互感器二次电压为多少?110kv电压互感器...
电压互感器二次侧额定电压为多少伏
电压互感器 2次侧 额定电压为多少? 怎么还计算????知道...
互感器二次侧电压多少?