第1个回答 2020-04-13
膨胀阀打不开,使高压管路的制冷剂到达不了低压管路,应该是脏堵住了膨胀阀
第2个回答 2020-04-22
冷凝器散热不好
建议清洗冷凝器和水箱散热器
有关压力表显示情况可以参照下
压力双低冷媒亏,否则就是有堵塞,
查堵靠节流,堵塞能查清。
压力双高要排气,不排冷媒,排空气。
污物堵塞冷凝器,节阀失效要注意。
表针低抖有湿气,排湿方法要牢记。
低压高,高压低,要换压缩机。
第3个回答 2020-04-21
1.可以肯定压缩机没有问题
2.可以肯定是在管路中有堵塞的地方,或是散热不良,
如果散热风扇起动、运转正常,则从以下几个方面入手
1.查看管路有无变形、折弯的
2.膨胀阀是否截流左右太强,更换
3.制冷剂是否洁净,如果含有水分,很困难造成冰堵。这种情况一般表现为时冷时热,高于不稳、忽高忽低的
4.新品质量不可靠,比如干燥罐阻塞等等