1、钢结构涂装施工前必须作彻底除尘、除油、除锈表面处理(标准Sa2.5级),涂刷二度防锈底漆,配套底漆推荐采用环氧富锌底漆,涂厚0.025-0.05mm。(其它类型底漆必须经制造商作相容性认可后方可使用)。在底漆完全干透后才可进行本型涂料的涂覆施工;已涂底漆时间较长的钢结构在涂覆施工前必须彻底清除尘污。


2、施工环境适宜在温度5-35℃,相对温度80%以下,被涂钢构件温度必须始终保证在露点3℃以上,并注意施场厂地的通风。


3、推荐使用刷涂或无气喷涂方法施工。刷涂每道涂厚控制在0.25-0.4mm,每道时间间隔至少2小时;无气喷涂推荐输出压力不小于0.25Mpa,喷嘴直径0.8-1.0mm,每道涂厚控制在不超过0.6mm,间隔时间夏季至少4小时;冬季至少8小时。


4、雨天、雾天、环境温度大于80%时不宜施工。