首先我们来了解一下75KW电机在一般情况下的工作电流大小。
根据功率公式P=UI,其中P是功率,U是电压,I是电流。在我国的普通工业用电中,通常使用的电压是380V。因此,我们可以计算出75KW电机的额定电流大约为150A。
接下来,我们需要考虑为这个电流选择合适的电缆。在选择电缆时,我们需要考虑电缆的载流量,即电缆能够承受的电流大小。通常,我们需要选择载流量稍微大于电机额定电流的电缆,以确保电机的正常运行和电缆的安全。
在一般的工程实践中,我们通常会选择YJV-0.6/1kV 3芯或4芯的铜芯电缆作为电源线。对于75KW的电机,我们通常会选择截面积为50mm²的电缆,因为这种规格的电缆的载流量约为195A,大于电机的额定电流。
另外,我们还需要考虑电缆的长度。如果电缆较短,可以直接在电机附近敷设;如果较长,需要考虑压降和电阻的影响。对于较长的电缆,可能需要使用更粗的电缆或者在电路中增加适当的补偿装置来确保电机的正常运行。
总的来说,对于75KW的电机,选择截面积为50mm²的YJV-0.6/1kV铜芯电缆作为电源线是一个比较合适的选择。但具体的选择还需要根据实际情况进行考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-18
需要70平方铜导线。


按规定电机设备能够承载的安全电流是161安培,而75千瓦的电机使用70平方的铜线承载的安全电流为126安培。如果使用大于70平方铜线,则会超过电流安全数值,易产生安全事故,而小于70平方铜线,则无法带动75千瓦的电机。
1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8,那么:I=75K/(1.732*380*0.8)=142A,铜线线径:142/2.5=56.8,故选50或70平方毫米的铜电缆。