钢筋绑扎的搭接长度,一般情况下C30,梁钢筋绑扎搭接长度?

是中间架力筋和附加加强筋的搭接。。。

钢筋的绑扎搭接长度要分抗震和非抗震结构.并应按钢筋的级别、规格、抗震等级、混凝土的强度等级来确定。

纵向受拉钢筋的搭接长度应按纵向搭接接头面积的百分率进行计算:

小于或等于%25时取1.2倍锚固长度;

大于%25小于%50时取1.4倍锚固长度。

如纵向钢筋搭接接头面积的百分率小于25%时,钢筋为2级钢,钢筋的直径为22,二级抗震,C30混凝土.它的搭接长度是22X34X1.2=897.6毫米。

《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)

钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

扩展资料:

梁钢筋绑扎

1、工艺流程:

模内绑扎:画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎

模外绑扎(先在梁模板上口绑扎成型后再入模内):

画箍筋间距→ 在主次梁模板上口铺横杆数根→穿主梁下层纵筋→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎→抽出横杆落骨架于模板内

2、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。

3、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。

4、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求.

5、绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎.

6、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135°,平直部分长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。

7、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50㎜处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。

8、力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。

9、梁筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22㎜时,宜采用焊接接头,小于22㎜时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。

接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区小大于50%。

参考资料:百度百科-钢筋搭接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
钢筋的绑扎搭接长度要分抗震和非抗震结构。并应按钢筋的级别、规格、抗震等级、混凝土的强度等级来确定。
纵向受拉钢筋的搭接长度应按纵向搭接接头面积的百分率进行计算:
小于或等于%25时取1.2倍锚固长度;
大于%25小于%50时取1.4倍锚固长度
如纵向钢筋搭接接头面积的百分率小于25%时,钢筋为2级钢,钢筋的直径为22,二级抗震,C30混凝土。它的搭接长度是22X34X1.2=897.6毫米。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-09-11
一般不允许绑扎接头,如可以冷绑,搭接长度不小于35D。

参考资料:允许

第3个回答  2010-09-11
接头机械连接或焊接,搭接长度35D(D为钢筋直径)且不小于20cm
第4个回答  2012-03-14
是中间架力筋和附加加强筋的搭接150mm