第1个回答 2022-06-24
一,先用万用表测三相绕组的直流电阻,【其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5兆欧】三,如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后,在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆欧】。将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格。将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格。
第2个回答 2021-08-01
摇表仅可以测量变压器的绝缘值,并可以通过60秒与15秒比值的数值即吸收比考虑变压器是否受潮。通常情况下,高压对地以及低压对地以及高压对低压的绝缘值,应为大约等于(每千伏不低于1兆欧),请采纳
第3个回答 2021-08-02
可以使用兆欧表检测变压器的绝缘阻值、吸收比。先断开高低压电源,拆除接线。对于低压400V侧,使用兆欧表500V档测量低压对高压和地的绝缘;对于6000V以上高压侧,使用2500V档测量高压对低压和地的绝缘。牢记,测量前后,必须验电放电。