27.5mx3.5m。
低压配电柜的外形尺寸:800(W)x 600(D)x 2200(H),配电柜数量为30台,当配电装置的长度大于15m 时,应增加柜后的出口。
当配电装置的长度大于6m 时,柜后应有两个出口,当配电装置的长度大于15m 时,柜后应有三个出口,所以配电室的最小尺寸应该是27.5mx3.5m,增加1m。
配电室门的设置
当配电室的长度大于7m时,应设置两个门,这两个门应布置在配电装置的两端;当长度超过60m时,应在中间增加一个门,门均应向外开,并应装弹簧锁。相邻配电室之间如有门时,此门应能向两个方向开启。
装设充油电气设备的房间内的总油量为60kg及以上,且门开向不属配电装置范围的建筑物内时,其门应为非燃烧体或难燃烧体的实体门。