什么情况下变压器可以并列运行呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-07
变压器并列运行的条件是:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSh6TI0IX060XCST2h6.html
相似回答
两台
变压器并列运行
的条件是
什么
答:
1、额定电压和电压比相同:允许误差±0.5%
。例如,高压绕组10kV,低压绕组0.4kV的变压器,只能与
高低压绕组相同电压等级的变压器并列运行
。2、
联结组标号相同
:例如,联结组标号为Dyn11的变压器只能与Dyn11的并列运行。3、短路电压(即阻抗电压)相等:短路电压在数值上等于变压器铭牌上的短路阻抗,短路阻抗...
什么情况下变压器可以并列运行呢?
答:
4、容量不同的
变压器
短路电压不同,负荷分配不平衡,
运行
不经济。
大家正在搜
运行变压器哪些情况停止运行
变压器并联运行的优点有什么
变压器并联运行的条件是什么
变压器并列4个运行条件
两台变压器并列运行的条件
变压器并列条件是什么
变压器并列运行负荷分配公式
变压器并联运行的缺点