为什么我电表200米,测电压只有160Ⅴ,2200瓦电机启动不了?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-11
220∨电,通过线路输送200米远,终端电压只有160V。证明线络压降太大,引起压降的主要原因就是线太细,线的内阻太大。电压都消耗在线路上了,唯一的办法就是加粗导线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CShI2ff06S02C6hTSf6.html
相似回答
家里
电表
220伏,用25方铝线拉1000米用
2200瓦电机
用
什么
空开?
答:
220伏2200瓦用15安空开足够了。
线路远就用粗线、是为了减小线路电压降的,而闸的铜片长度不足一尺是没有电压降的
,因此可以按电器正常电流选取空开。
请问
200米
(来回共400米)10平方的铝芯线,带负荷
2200瓦
的潜水泵
电压
降是...
答:
如果是用市电220V的,电流=
2200
/220=10A,R=0.0283*400/10=U/10,U=11.1V