温度变送器如何检测

如题所述

温度变送器的计量性能检验可以采用两种方式:带传感器检验、不带传感器检验。

1、带传感器检验:

将变送器传感部分插入标准温度源,通过改变标准温度输入,校准变送器输出电流。

2、不带传感器检验:

断开变送器的传感元件(热电阻、热电偶),使用标准电阻源及过程检验设备,单独校准变送器的信号转换部分。

实际使用过程中,温度变送器的热电阻、热电偶等传感元件的出现故障及偏差的几率相对较低,引入误差不大,通常可以采用不带传感器的方式对温度变送器进行检验。

在要求较高场所,或对传感元件性能及精度存在质疑的情况,则需采用带传感器的方式进行温度变送器检验。温度变送器的计量性能检验是针对变送器的测量误差进行校准,判断是否满足精度要求。

扩展资料:

1、校准点选择:

校验点的选择应按量程基本均布,一般应包括上限值、下限值和量程50%附近在内不少于5个点。

2、校准前调整:

在断开传感器的情况下,用改变输入信号的办法对相应的输出下限值和上限值进行调整,使其与理论的下限值和上限值相一致。

3、校准方法:

带传感器的变送器校准时,测量顺序可以先从测量范围的下限温度开始,然后自下而上依次测量,在每个试验点上,待温度源内温度足够稳定后方可进行测量;

不带传感器的变送器校准时,应从下限开始平稳地输入各被校点对应的信号值,读取并记录输出值直至上限,然后反方向平稳改变输入信号依次到各个被校点,读取并记录输出值直至下限。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-16

根据温度变送器的检测要点进行检测。检测要点具体如下:

一、检查配件是否齐全,紧固件有无松动,将天线拧紧。

二、注意轻拿轻放,切勿敲、摔。将天线拧紧后即可正常工作。

三、加电后,禁止非操作人员打开前盖,如操作人员误操作后,严禁保存,断电后重新开启即可。

四、根据变送器铭牌上标明的传感器和量程范围,输入相应的阻值,使输出分别为1V和5V(可分别调整零点电位器和满度电位器。

送器接上额定电源,负载端接上传感器如热电偶或热电阻。

变送器输出两个端头接上万用表,档位为直流电流档。

假如PT100的量程(不知你那个是多大),-20到850度

4-20mA是17刻度值,那-20度就是4mA,

现在室温30度,电流值就是5mA,以此类推检测变送器测量度。

温度变送器故障检查步骤

温度变送器故障检查可分为测温元件检查、温度变送器检查、供电及外围设备检查和中间接线端子及线路检查四个步骤,这四个温度变送器故障检查步骤适用于任何厂家生产的温度变送器。