请问埋地电缆允许剥开电缆中间分出支线吗?接头怎么接,接好后如何处理接头?这么做有什么利弊?允许吗?

甲方要求一条电缆同时供好几栋楼的电,而且主电缆还不能直接进入楼内,要从电缆中间同时分好几个支线出去供电,我想问这样做规范或工艺允许吗?而且接头怎么接,怎么处理接头,有什么需要注意的?希望内行的大哥给指点一下!

在需要分支的地方,设置分线箱,总电缆要经过有的分线箱。就象一根绳上的蚂蚱那样。

至于分支接线的工艺,分线箱内安装接线端子,总电缆压接到接线端子上,分支电缆然后一头也接到接线端子,另一头进入楼房。[最好是经过开关等再进楼房。]。接头和绝缘包扎处理,按照正常的规范操作就可以了。

直接地埋分支,是不允许的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-03
埋地电缆允许剥开电缆中间分出支线。施工时,在需要分支处用混凝土砌一个1000×1000×1000的阴井,阴井要做好排水措施。接头采用电缆接线盒连接。所谓电缆接线盒是专供地埋电缆连接用的,有二通、三通和四通,有铸铁、铸铝,也有塑料的。其规格可根据你的电缆规格进行配套选购。
第2个回答  2010-09-03
如果是自家用,随便了,如果是正规的不允许的,两种方法,第一,低压柜了线时分开,第二出线时不分.用大型号的线缆走到目的楼前上到地面上,用分线箱了.分开后再回到地下缆沟. 我是做电力施工的.有问题可随时HI我.