纵向受力钢筋包括哪些

如题所述

第1个回答  2022-10-27
问题一:哪些是属于 纵向受力钢筋? 工民建里所有钢筋都是利用它强大抗拉强度的优势而设置的,宏观的说,放置在混凝土中的钢筋,全部都是受力筋!(而且都是受拉力的),否则,塞在混凝土里岂不是浪费!
但是,业内所指的“纵向受力钢筋”,是仅指经过结构受力计算的、顺着构件长向布置的钢筋。从这个观点出发, 梁的上部通长筋、支座负筋、抗扭筋、底部钢筋;柱的 竖向钢筋; 板的底部纵筋、负筋等是“纵向受力钢筋”。箍筋、吊筋、附加箍筋、挑檐及沟横向钢筋等是“横向受力钢筋”;其它如分布筋、架立筋、温度筋、拉结筋、构造柱和圈梁的钢筋等都是构造钢筋。

问题二:抗震规范中,框架结构中纵向受力钢筋是指哪些? 10分 复杂,真是复杂!
你提这个问题一定是想知道哪些地方要用抗震钢筋或必须检测钢筋的抗震性能吧!
我是这么理解的:抗震性是钢筋拉伸性能的一部分,也就是说,为防止构件被拉断而布置的钢筋(有点纵向的意思了)就是。
对于梁构件,无论大小,架力筋没有受拉,无需考虑抗震性;
柱构件,如果发生地震,房屋倾斜,柱之主筋肯定受拉,必须是;
对于墙和板,如果构件高宽比(长宽比)较小,分布筋在抗震中也可能受拉断裂,也应算作“纵向受力筋”。
一个项目工程中,也就除了箍筋或较小构件配筋可以明显算不上“纵向受力筋”外,其它的都是,正常使用状态下,某些钢筋可能并不受拉,一旦发生地震,情况就有所不同了,比如梁的通长筋。再说施工中如果把抗震不抗震的钢筋分别使用,那管理、施工都相当麻烦了,现在的情况是:只要是抗震设计的工程,除光圆筋外,大家都使用抗震钢筋或检验其抗震性能。
根据设计规范,只需要对主要受力构件使用抗震钢筋或检验其抗震性,你可依据规范选择!

问题三:是不是所有的钢筋混凝土构件都有纵向受力钢筋 工民建里所有钢筋都是利用它强大抗拉强度的优势而设置的,宏观的说,放置在混凝土中的钢筋,全部都是受力筋!(而且都是受拉力的),否则,塞在混凝土里岂不是浪费!
问题四:什么叫做纵向受力钢筋・・・・ 纵向受力钢筋,简称受力钢筋,是指在构件的长边方向,通过力学计算在受力部位设置满足承载力的钢筋,来满足结构强度和刚度的要求。常见的受弯梁下部或上部就是受力钢筋,一般在梁的跨中的下方及梁的支坐的上方的钢筋是受拉力;一般在梁的跨中的上方及梁的支坐的下方的钢筋是受压力。柱子中的受压钢筋等就是属于纵向受力钢筋。
纵向受力钢筋确定原则有三:
1) 根据构件在承受荷载作用及地震等其他因素作用下,在结构中产生的效应(强度、刚度、抗裂度)的计算结果;
2) 应≥该类构贰最小配筋率;
3) 满足最小配筋要求来配置的钢筋,比如《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)第10.2.1条的规定:钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h 问题五:纵向受力钢筋采用带e的是指那些部位用带e的 不是小写的e,大写的E才是与地震相关的,Earthquake地震。
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.2.2条,粗体字,强条;也是GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.2.2条。
5.2.2 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

问题六:什么是纵向受力钢筋。最好有图, 顾名思义就 是纵向受力的钢筋,受力包括受压,受拉,受剪,一般你看到的梁的的上部钢筋的都是受力钢筋。

问题七:梁的纵向受力钢筋至少应该有多少根 纵向受力钢筋的主要作用是用来承受由弯矩在梁中产生的拉力。  钢筋伸入支座的数量:当梁宽b≥100mm时,不宜少于两根;当梁宽b<100mm时,可为一根。

问题八:的纵向受力钢筋有什么主要规定 是指在构件的长边方向,通过力学计算在受力部位设置满足承载力的钢筋,来满足结构强度和刚度的要求。常见的受弯梁下部或上部就是受力钢筋,柱子中的受压钢筋等就是属于纵向受力钢筋。常见的受弯梁下部或上部就是受力钢筋,一般在梁的跨中的下方及梁的支坐的上方的钢筋是受拉力;一般在梁的跨中的上方及梁的支坐的下方的钢筋是受压力。柱子中的受压钢筋等就是属于纵向受力钢筋。纵向受力钢筋确定原则有三:1)根据构件在承受荷载作用及地震等其他因素作用下,在结构中产生的效应(强度、刚度、抗裂度)的计算结果;2)应≥该类构件最小配筋率;3)满足最小配筋要求来配置的钢筋,比如《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第10.2.1条的规定:钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h 问题九:建筑工程柱纵向受力钢筋布置要求有哪些 建筑工程柱纵向受力钢筋布置要求有哪些?
1.柱中纵向受力钢筋的配置,应符合下列规定
(1)纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根。
(2)柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm;对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净间距可按梁的有关规定取用。
(3)在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。
(4)当偏心受压柱的截面高度h>600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋。