22问答网
所有问题
三相四线电能表,如果少接一相电压,电表计量值会不会比实际少三分之一?
电压直接接入(380V),电流是通过电流互感器(400A/5A)接入的。
举报该问题
推荐答案 2010-10-25
不会的。
你说的这种现象在理论上叫做缺相。
目前市场上的三相四线式电子式电能表都是在缺相及失压条件下准确剂量的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CT0C6f0TC.html
其他回答
第1个回答 2010-10-25
电压采样取自
电流互感器
接线端,
三相四线
电表的接法是四进四出,不可能出现有电流而没电压,除非电表某相电压线断掉,这样确实会少三分之一
本回答被网友采纳
相似回答
三相四线
互感器的三组线有一组未接到是不是代表
电表计量少
了
三分之一
...
答:
要是电能表和用电负荷是三相四线的,电能表少接一相电流,计量会少三分之一(三相平衡时)
。要是负荷只接三相火线,电能表是三相二元件的,这样的接线是正确的。
...远程费控智能电表被人为松开一相连片
,电表计量不
全,怎么计算损失电 ...
答:
三相四线(三元件)电能表可以同时记录单相及三相负荷电能,
所以缺一相计量不等于丢失三分之一
,如果是1.三相对称负荷的可按三分之一追补,2.单相设备故意在C相取电,那除按1追补外再按单相设备铭牌容量×使用小时追补。
大家正在搜
三相四线电表缺相电表会走吗
三相四线电表断一相电压
三相四线电表偷电接线
三相四线有功电能表接线图
三相四线电表电压高什么原因
三相四线电表如何接220
三相四线电能表缺相
三相四线电表零线怎么接
三相四线电表相序接反
相关问题
电表少接一相电压会不会少计量?
三相四线电能表如果有一相连接片没接上计量会变少吗?
三相四线电表当少接电压线时计量是怎样
三相四线电表缺一相电压电量补收计算方法
三相四线电能表接线少接一相电源会怎么样?
带互感器的三项电能表少接一项互感器会导致什么后果
三相四线制电能表如果采样电压全部用同一相电会不会影响计量?
三相四线电能表接线少接两相电源会怎么样?