现有格力5p空调,有时按开关无反应,有时开启后外机刚转就停机显示E1...

如题所述

柜机故障事例分析:
故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。

1):检查室内机接线板1,2位间是否有工作电压(198一242v)。

2):检查保险丝是否熔断。

3):检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。

4):检查c
2253是否有+5v输出,如过低则检查c
4——c
7是否漏电。
故障2:开机运行指示灯闪烁,停机,显示ei。

1):一开机立即显示ei。

a:检查六芯线中2,3位是否通路,如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可*,高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路。
b:如2,3位通路,则为室内控制部分故障。
2):运行一段时间后显示ei。

a:检查运行电流,如电流达10.3a(3hp)或13.2a(5hp)时起保护,则为过流保
护器起作用。

b:检查系统高压,如达27kg以上时起保护,为压力保护起作用
具体检查:

*:电源是否正常,有无缺相、火线与零线是否混(电流保护)。

*:室外冷凝器是否干净。

*:室外风机是否正常运转,风叶有无折断。

*:管路是否堵塞,氟是否太多。

*:阀门是否已完全打开。

*:安装位置是否妥当。
故障3:开机后室温显示零度,不能制冷运行。

1):检查室内感温头是否折断。

2):感温插头是否插好。

3):检查显示板感温插头1、4针端之间的阻值是否为8.6k,如低于此值,则显示
板c5漏电,去除c5即可。
故障4:开机后显示e2或工作一段时间后显示e2。
原因:蒸发器结霜误保护。

1):检查室内管温头是否折断。

2):室内感温插头是否插好。

3):检查显示板感温插头1,4针之间阻值是否为8.6k,如低于此值,则为显板
c7
漏电,去除
c7即可。
故障5:开机室内温度显示60度,制冷不停机。
原因:室内感温头短路。
检查:

1):感温插头是否积水,造成水短路。

2):室内感温头阻值是否正常(正常5k左右)。
故障6:开机室内外风机运转,显示温度正常,压缩机不启动。
检查:

1):六芯线第4位是否有正常工作电压。

2):交流接触器是否已烧坏。

3):压缩机电容及压缩机是否正常。

4):如关机时1,2位为正常电压,而关机后即下降到百伏以内,则电源的中线和
三根火线不是来自一个变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-13
格力空调E1:高压保护
主要原因:
1、线路问题
2、主板问题
3、保护器本身问题
开机工作一段时间出现E1
1、室外冷凝器脏
2、制冷剂过多
3、电流过大
建议你先自己好好的清洗一下外机的散热片即可!
如果清洗后仍不能解决、建议你找厂家给检查吧!