钢铝门窗接地,窗户面积≥3㎡,要求做2处接地,规范条文的出处是哪本规范?

如题所述

您好,钢铝门窗接地,窗户面积≥3㎡,要求做2处接地,规范条文的出处是《铝合金门窗工程防雷接地技术及规范》,这是一份由中国建筑工业出版社出版的技术规范,主要介绍了铝合金门窗工程的防雷接地设计、施工、检测和维护等方面的要求。
该规范中关于钢铝门窗接地的具体条文如下:
• 4.10.1 铝合金门窗的防雷设计,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB5057的有关规定。铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接。
• 4.10.2 铝合金门窗的防雷构造设计宜采取下列措施:
• 1、门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体宜采用直径不小于Ø8的圆钢或截面积不小于48mm、厚度不小于4mm 的扁钢;
• 2、门窗框与防雷连接件连接处,宜去除型材表面的非导电防护层,并与防雷连接件连接;
• 3、防雷连接导体宜分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置焊接连接,焊接长度不小于100 mm ,焊接处涂防腐漆。
• 4.10.3 铝合金门窗的防雷接地应符合下列规定:
• 1、当建筑物高度超过30m时,应将30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;
• 2、当建筑物高度超过45m时,应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;
• 3、当建筑物高度超过60m时,应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;
• 4、每个门窗框应至少有两处与防雷装置相连,当门窗框面积大于3㎡时,每增加3㎡应增加一处连接点。
希望能够帮到您!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考