求三线制变送器的绝缘电阻及绝缘强度测试方法。

三线制标准信号输出的电压,电流,变送器的绝缘电阻与绝缘强度的测试方法及接线。①变送器工作电压5V,输出信号0~5V。②工作电压24V输出0~20mA。
求助上述2种的绝缘测试方法。谢谢!
还有个加分题,就是在上述测试不满足情况下该如何改正,同样回答的好加分多多。
JJG 882-2004 检定规程5.3 绝缘电阻 环境温度15~35℃ 直流500V条件下 不小于20MΩ。
5.4 绝缘强度 环境温度15~35℃ 交流500V条件下 1分钟无击穿与飞弧。
二线制的变送器只测壳体与输出端子的测试,而三线制的需要增加输出与供电端子之间的测量。
主要我这里问题有2个,1.测绝缘电阻与绝缘强度时是否需要通电?也就是在正常工作状态下测试,还是断电情况下测试。
2.三线制的电压输出,应为与地有5V-TVS管的存在,而且变送芯片也耐不到500V的直流,在测试绝缘时要求地线与输出之间的绝缘情况,按照现在的设计肯定过不了(与壳体的测试都没问题),所以如何增加这2者间的绝缘?是否需要增加隔离?还是有更好的办法?
谢谢大家了 正确好的回答,还有200分在等你。

变送器的绝缘电阻用万用表量一下接线端与外壳之间电阻就行了。在国家标准:
GBT 17614.1-1998【变送器性能评定方法】
GBT 17614.2-1998【变送器检查和例行试验导则】
中,以及这两个标准涉及的相关标准中,对于变送器的绝缘电阻都没有特别要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-06
这么小的电压,用万用表就的兆欧档就可以测,就是量一下线圈和外壳间的电阻,兆欧档的档位调整可以满足5V,和24V的耐压标准。
加一般试压电压有点不太现实,所以用万用表就可以了
第2个回答  2010-11-17
用万能表可以测吧