电机的额定电流指的是定子电流。电动机刚接通电源时,定子绕组通过的电流叫起动电流。

当电流刚接通时,定子绕组即产生旋转磁场,由于转子尚未转动,定子磁场与转子之间的相对运动速度最大,转子绕组以最大速度切割定子绕组的旋转磁场,于是转子中产生最大的感应电流,感应电流又通过气隙磁场的感应作用,使定子绕组的电流增大。

因此电动机的起动电流可达到额定电流的6倍~9倍。
较大的起动电流会引起电路的电压降增大,影响同电路电器的使用,并使电器起动时间延长,引起电动机的温度升高。

因此,希望起动电流愈小愈好。在试验检测中,通常以堵转电流来代替起动电流。堵转电流就是电机在额定电压、额定频率下转子堵住时测得的从供电回路输入的稳态电流的有效值。

扩展资料

电机选型的基该方法:

1)电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。

2)环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。

3)电机用途:主要指拖动机械设备要求特点,如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载机械特性。

4)控制方式:控制模式有手动、自动、就地控制、远程控制、单机独立运行、生产线集中控制等情况。启动方式有直接、降压、星角、频敏变阻器、变频器、软起动等。

参考资料来源:百度百科-电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-17

电机额定电流怎么算?

电机是感性负载,感性负载电流的计算公式是:I=P/1.73×380×cosφ·η 。功率因数cosφ和效率η三相以0.85计。

比如 jo系列4.5千瓦4极电机,查表4.5千瓦电机 额定电流是9.5A,计算电流是:

4500W/1.73×380V×0.85×0.85

=4500÷474.97

≈9.47。