发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行。当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行。

发电机励磁系统处于过励磁状态时,既向系统输送有功功率又输送无功功率,功率因数为正,这种运行状态称为迟相运行。

扩展资料

进相运行危害

1、增加发电机有功负荷,将使发电机向不稳定方向发展,易造成发电机失稳运行甚至系统振荡事故。

2、继续减少发电机励磁电流,使发电机进相深度增加,可能导致发电机失磁保护动作或发电机失稳运行。

3、发电机进相运行,定子电流增加,定子发热增加;发电机进相运行时,定子端部漏磁通变化比增大,使得端部发热最严重,发电机定子线圈温度将持续上升。

4、发电机进相运行,发电机出口电压降低,使得6KV母线电压降低。设有低电压保护的高压电动机将跳闸;运行中的各电气设备,因母线电压降低,电流增大,导致设备发热,长时间运行会损坏设备绝缘。

调相机迟相运行是可行的。根据以往运行经验对于双水内冷机组迟相容量约为进相容量的50%-60%。变调相机容量为250Mvar,为保证机组可靠性及考虑机组运行年限,取系数0.85,则实际迟相运行极限为250x50% x 0.85= 106Mvar。

与理论计算结果基本相符。可以满足系统电网电压变化的要求。因此只要通过自动励磁调节器的调节作用,就可平滑调节电压,提高系统稳定性,使调相机发挥更大的作用。

参考资料来源:百度百科-迟相运行