防雷接地线离窗户50公分可以吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-12
高度超过60m的建筑物,其防侧击和等电位的保护措施应符合本规范第3.3.10条一、二、四款的规定,并应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接
2 第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
3 第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CT0fhXCfSf6TT66f0S6.html
相似回答
简述
接地
导线长度的测试要求?
答:
电源防雷模块的接地线长度根据防雷规范上的要求应该是不大于50公分为宜
,引下线根据要求不应大于30米为宜。这样的回答不知对你是否有用。
双玻组件如何做
防雷接地
,抗风性如何?
答:
一般在配电房土建施工之前就要埋设
接地
网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下
50公分
。建筑物的钢筋安装规范和接地网焊接。配电房内部设备的接地...