消防风管都需要防火包裹吗?

防排烟风管一般是镀锌钢板,他本身的耐火极限是几小时?防排烟风管正常情况下都要做防火板包裹吗?一般好像是铁皮风管外包防火板

不一定的。这个需要看设置场所功能性质,类别要求的对应风管需要的耐火时间,这个可以采用防火板包覆,还可以采用其他满足耐火时间的材料的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-02-22
排烟风管是有防火要求的,GB51251—2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》中对消防系统通风管道有耐火极限的要求,市面上大多数采用的金属风管,金属风管不做处理是达不到耐火极限要求的,所以要填充岩棉+防火板覆面,不加防火板是没法通过消防验收的哦。来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
第1个回答  2022-02-22

可参照《建筑钢结构防火技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据采用防火涂料即可达到耐火极限的要求。GB51249-2017第4.1.2条:钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合: 

1、喷涂(抹涂)防火涂料; 

2、包裹防火板; 

3、包裹柔性毡状隔热材料;

4、外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。

第2个回答  2021-10-15
因为耐火极限几个小时,主要是两方面,一是耐火的完整性,二是耐火隔热性,镀锌钢板风管完整性是可以达到的,但是隔热性就达不到要求,所以是要做包裹的,两个互补,本回答被网友采纳