现在时间继电器灯都不亮了,36V进8/6出来回A2/A1回36V,不起用啊!时间继电器220的电源要进不?
你这接好通电后接触器就合上了,而我要的是接触器合上零点几秒后就又自动断电,这要怎么弄
你这接好通电后接触器就合上了,而我要的是接触器合上零点几秒后就又自动断电,这要怎么弄
追答选择常闭点把3换到4就可以了其他的不要变。
追问我这里还有个手动开关在控制,可以加个什么东西来控制这个时间继电器吗?1/3现在通电接触器不是吸合的嘛,加个什么东西控制他在零点几秒时又恢复正常状态,然后我手动开关一按他又吸合,吸合零点几秒后又恢复正常
我这里还有个手动开关在控制,可以加个什么东西来控制这个时间继电器吗?1/3现在通电接触器是吸合的,加个什么东西控制他在零点几秒时又恢复正常状态,然后我手动开关一按他又吸合,吸合零点几秒后又恢复正常
我这里还有个手动开关在控制,可以加个什么东西来控制这个时间继电器吗?1/3现在通电接触器是吸合的,加个什么东西控制他在零点几秒时又恢复正常状态,然后我手动开关一按他又吸合,吸合零点几秒后又恢复正常
追答那个13组合是常开点,按照你的要求应该使用14组合常闭点。你想要控制时间继电器,就把220的火线先引到手动开关的触点一端,然后从另一端引出到时间继电器2号端子其他的一样。说白了用手动开关控制时间继电器得电失电。
追问问题是手动开关那里只能用低压电,不能用220,要防止漏电伤人
追答那就用零线,或者你直接换一个36V的时间继电器。