消防,喷淋泵选型具体要求

如题所述

1. 选择消防或喷淋泵时,主要考虑其压力和流量。
2. 通常情况下,喷淋泵的流量为20L/S,消防泵为15L/S,喷淋稳压泵为3L/S且压力为0.2MPa,消防稳压泵为5L/S且压力为0.3MPa。
3. 高位稳压喷淋泵的压力计算公式为:建筑高度 + 0.2MPa。建筑高度每增加10米,压力增加0.1MPa。
4. 消防泵的压力计算公式为:建筑高度 + 0.35MPa。建筑高度每增加10米,压力增加0.1MPa。
5. 喷头压力需保证最不利点的压力大于0.1MPa。
6. 消火栓的最不利点压力需大于0.3MPa。
7. 根据所需的压力和流量,可以确定泵的功率,并决定是选择单级泵还是多级泵。