硅铁炉的低压侧电压表如何接线

如题所述

给你一份深圳电工操作证的考试真题,希望对你有用。
更多内容请访问mrchen8.blog.163.com
一、单项选择题
1.“F”级绝缘体允许的最高工作温度为___D____。
A.105℃ B.120℃ C.130℃ D.155℃
2.线路的设备停电检修时,临时性接地线应使用__B_____。
A.截面不小于16平方毫米的多股裸软铜线 B.截面不小于25平方毫米多股裸软铜线
C.截面不小于25平方毫米的铜芯绝缘导线 D.截面不小于25平方毫米的铝芯绝缘导线
3.两相触电时,人体承受的电压约为相电压的___A____倍。
A. B.3 C. D.1
4.高低压杆装设时应先检查与高压线的距离是否符号规定,若不符号,要采取__C_____的措施。
A.保护接地 B.保护接零 C.防止误碰高压线 D.短路保护
5.___C____保护,是在电动机缺相运行时对电动机实行的一种保护。
A.过负荷 B.短路 C.缺相 D.失压
6.用于防止漏电引起火灾的场合,漏电保护装置的动作电流应在___C____。
A.15——30毫安 B.6——15毫安 C.30——1000毫安 D.30毫安以下
7.在低压电气维修中,搭接导线的顺序为_____B____。
A.先接火线,后接地线 B.先接地线,后接火线 C.不分先后 D.以上都不对
8.为了减轻高压窜入低压的危险,在不接地的低压电网中,应将电网的中性点经_C__接地。
A.电阻 B.导线 C.击穿保险器 D.线圈
9.路灯的各回路应有保护装置,每一灯具只宜设单独__C_____。
A.拉线开关 B.墙边开关 C.熔断器 D.电度表
10.一般场所使用的漏电保护装置,作为人身直接触电保护时,应选用额定漏电动作电流和额定漏电动作时间分别为____D___。
A.50mA、0.2S B.50mA、0.1S C.30mA、0.2S D30mA、0.1S
11.对于电力变压器、电力电容器等高压设备,除测量其绝缘电阻外,还要求测量吸收比,吸收比指__C_____。A.R15/R60 B.R60/R20 C.R60/R15 D.R60/R5
12.PE线的颜色标记为_____D___。A.白色 B.黑色 C.淡蓝 D. 绿/黄双色
13.低压架空线路的相序排列自上而下次序为___C____。
A、U.V.W.N B、N.W.U.V C、W.V.U.N D、N.U.V.W
14.照明线路应避开暖气管道,其间距不应小于__B____cm。
A.50 B.30 C.10 D.20
15.国家规定,五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用做__A_。
A.N线 B.PE线 C.火线 D.相线
16.TN-C-S系统中的工作零线、包含零线是__B___。
A.合用的 B.部分合用部分分开 C.分开的 D.以上都不对
17.根据IEC标准,三相四线制属于___B___系统。
A.TT B.TN-C C.TN-S D.TN
18.万用表用毕,为安全起见,转换开关应放在_B____。
A.高电阻档 B.高电压档 C.高电流档 D.任意档
19.运行中的电动机出现严重的三相电流不平衡,大多是因为___C___造成的。
A.电压过高 B.电压过低 C.缺相 D.定子三相电阻不相等
20.手提照明等的安全电压为____C_____。A.36V B.24V C.12V D.6V
21.为了防止直接电击,户外栅栏高度不应低于__B____米。
A.1.2 B.1.5 C.2.5 D.3.5
22.由复压器低压母线至电动机接线端子间,在正常情况下连续运行时,允许电压损失为电动机额定电压的___A____。A.5% B.10% C15% D.8%
23.反时限动作型漏电保护器的动作时间与漏电电流值__B___。
A.成正比 B.成反比 C.无关 D.成比例
24.根据《供电营业规则》规定,__A____公用高压线路供电的,以用户分界处或配电室前的第一断路器或第一支持物为分界点,第一断路器或第一支持物属供电企业。
A.10KV及以下 B.35KV及以上 C.100KV D.20KV及以上
25.根据GB3787-83的规定,Ⅰ类手持电动工具的试验电压不应低于__C____V。
A.380 B.2800 C.950 D.220
26.电流的方向习惯上规定为___C___移动的方向。
A.负电荷定向 B.电子定向 C.正电荷定向 D.导电粒子
27.在10KV系统中运行的变压器,当一次线路上发生单相接地故障时,如变压器不过载,则_B_。
A.仍可持续运行 B.只允许运行两小时 C.只允许运行半小时 D.应立即退出运行
28.在中性点接地的低压系统中,__B_____是电网运行的主要安全措施。
A.电气隔离 B.保护接零 C.防雷接地 D.保护接地
29.进线的穿越孔应___A__。
A.户外侧略低一点 B.户外侧略高一点 C.户外侧略低一点 D.户内、户外成一水平线
30.接触器具有__A___保护功能。A.失压 B.过载 C.缺相 D.短路
31.碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于__A____mm。
A.1000 B.800 C.300 D.500
32.电压互感器的二次回路应采用铜芯绝缘导线,其截面应不小于__A____mm2.
A.1.5 B.2.5 C.1 D.4
33.已知:B点的电位为5伏,AB两点之间的电压UAB=+10V,则A点的电位为__B____伏。
A.5 B.15 C.+10 D.-15
34.用钳形电流表测量三相电路的电流时,钳口可套入___A___被测导线。
A.一根 B.二根 C.三根 D.以上都不对
35.三相异步电动机采用Y——Δ减压启动时,通过线路的启动电流是全压启动电流的__B____倍。
A. B. 1/3 C.3 D. 1/2
36.保护接地,就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分同__A____紧密地连接起来。
A.大地 B.零线 C.相线 D.火线
37.新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻值不低于__B____兆欧。
A.1 B.0.5 C.0.22 D.2
38.人体的不同部位同时分别触及两相带电体所发生的触电称为___C____.
A.跨步电压触电 B.单相触电 C.两相触电 D.三相触电
二、多项选择题
1、对于验电而言,应该做到的是__ABDE____。
A 必须用电压等级合适而且合格的验电器 B 高压验电必须戴绝缘手套
C 当指示电压表指示为零时,表明电源已断开,可以不验电
D 验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好
E 在检修设备进出线两侧各相分别验电
2、属于低压控制电器的有__BDE_____。
A 熔断器 B 接触器 C 低压断路器 D 启动器 E 继电器
3、对于电压互感器有以下特点___ACE____。
A 一次侧与被测负载并联 B 一次侧与被测负载串联 C 二次侧接电压表
D 二次侧不允许开路 E 一次侧匝数多,二次侧匝数少
4、电气线路从安全角度考虑对它的主要要求有__ABC____。
A 导电能力 B 绝缘强度 C 机械强度 D 电流大小 E 横截面
5、三相三角形联接的对称电路有如下特点__BCD______。
A 线电流等于相电流 B 线电压等于相电压 C 线电流等于 倍相电流
D 线电流滞后相电流30° E 线电流超前相电流30°
6、保证电气工作的安全措施可分为__BD___。
A 停电措施 B 组织措施 C 验电措施 D 技术措施 E 送电措施
7、电流互感器的正确联接是__AD_____。
A 一次侧与被测电路串联 B 一次侧与被测电路并联
C 二次侧接电压表 D 二次侧接电流表 E 二次侧线圈一断应接地
8、下列情况可能使电气设备温度升高__ABCDE______。
A 接触部位的电阻 B 磁滞涡流损耗 C 导线中电流
D 轴承摩擦 E 漏磁谐波
9、口对口人工呼吸法的操作要领是___ABCE____。
A 捏鼻张口 B 贴紧吹气 C 放松换气 D 每分钟吹气60次 E 每分钟吹气12次
10、填写第一种工作票的工作为___AD____。
A 高压设备上工作需要全部停电或部分停电 B 带电作业和在带电设备外壳上的工作
C 控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作 D 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作需要将高压设备停电或作安全措施 E 电源干线上工作
11、下列环境属于触电危险性大的环境__ABCD____。 A 相当湿度大于75%的潮湿环境
B 有各种导电性地面的环境 C 空气中存在导电性粉尘的环境
D 金属占有系数大于20%的环境 E 相对湿度小于75%的潮湿环境
12、在不接地电网中,发生一相接地故障时有下列特点__BCD_____。
A 接地电流很大 B 未接地相的相电压升高至线电压 C 故障可能长时间存在
D 接地电流不大 E 未接地相的相电压接近相电压
13、配电装置是用来接受电力和分配电力的电气装置,它所包括的电气设备为__ABE____等。
A 断路器 B 组合开关 C 隔离开关 D 互感器 E 熔断器
14、防护雷电危害的方法有__CD____。
A 接零 B 接地 C 用避雷针 D 用避雷器 E 用接闪器
15、三相异步电动机按转子结构形式可分为__BC____。
A 罩极 B 鼠笼型 C 绕线型 D 凸极型 E 隐极型
16、室内配线方式通常有__ACEF____。A 塑料护套线配线 B 明装式 C 槽板配线
D 暗装式 E 线管配线 F 瓷、塑料夹板配线
三、判断题
1、不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关及易燃物附近将喷灯点火。
2、三相不平衡电流是工作电流而非短路或漏电电流。
3、当设备发生接地故障时,距离接地点越近,跨步电压越小。
4、用软电缆连接移动设备时,专供保护接零用的总线上不许有工作电流流过。
5、电击就是触电,可分为直接电击和间接电击两种。
6、户内线路与煤气管、热水管、上下水管等各种工业管道之间的最小距离都有严格规定,施工时必须严格遵守。
7、单相漏电保护开关只能起漏电保护作用,而不能起短路或过载保护。
8、用万用表测量线路中的某一电阻时,线路必须与电源断开,不能在带电的情况下测量电阻值。
9、电气线路中的工作零线不得作为保护接地线用。
10、三相异步电动机的转速与电源频率成正比。
1—5 : √√×√√ 6—10 :√√√√√
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考