第1个回答 2024-01-26
没有要求全部是使用矿物绝缘电缆,部分地方有要求:
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
《建筑设计防火规范》GB50016-2014中10.1.10第3条规定: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电s缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。