400kw用多大电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-05
180平的铜电缆或者是240平的铝电缆。通过I=P/(1.732Ucosφ)的公式可知,400千瓦kw的最大运行电流为400/(1.732x0.38x0.85)约等于715安,在空气中的安全载流量为715安的铜电缆是180平的,铝电缆是240平的,所以400千瓦用180平的铜电缆,或者是240平的铝电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CT6hfCC2f0IITC6hhXh.html
相似回答
400
千瓦的电器
用多大电缆
??急?
答:
400KW负荷 额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=755A 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆120平方毫米,铝电缆185平方毫米
。如果是远距离(几百米),铜电缆150—185平方毫米,铝电缆240平方毫米以上。以上计算,减少截面积导线发热,损耗严重,可能不能正常工作,加大一个等级的截面积...
400kw用多大电缆
答:
180平的铜电缆或者是240平的铝电缆
。通过I=P/(1.732Ucosφ)的公式可知,400千瓦kw的最大运行电流为400/(1.732x0.38x0.85)约等于715安,在空气中的安全载流量为715安的铜电缆是180平的,铝电缆是240平的,所以400千瓦用180平的铜电缆,或者是240平的铝电缆。