380V应该是三相电源吧?若是这样则选用:16A DZ47-63/3P Ir=16A。
一、6KW按三相380V负载计算电流:
Ijs=P/U/√3/cosφ=6000/380/1.732/0.85≈10.7A;
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=10.7×1.2≈12.9A,
选择Ir=16A的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47-63/3P Ir=16A。
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:10.7×(1+20%)≈12.9A;
选用2.5mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是2.5A,如:BV-5×2.5。
二、6KW按两相380V负载计算电流:
Ijs=P/U/cosφ=6000/380/0.85≈18.6A;
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=18.6×1.2≈22.3A,
选择Ir=25A的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47-63/2P Ir=25A。
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:18.6×(1+20%)≈22.3A;
选用2.5mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是2.5A,如:BV-3×2.5。