我们单位的 10KV高压电缆地下有供热管道,我想知道电缆也管道的 安全距离是多少

  【1】GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在施工中,直埋电缆大家都采用铠装电缆,为了确保安全。 管沟敷设: 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。 四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃.
  【2】高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-26

  10KV不属高压电缆的范畴。因此只要符合《低压配电设计规范》(GB50054-95)即可。

  在规范中:

第2个回答  2016-02-18
70厘米以上就可以,高压电缆和供热管道主要是隔热问题,电缆绝缘不是主要问题
第3个回答  2016-01-29
与热力管沟平行净距2米,特殊情况可酌减且最多减少一半值;交叉净距0.5米,用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25m
参见 GB 50217-94 表5.3.5 现在有2006的版本出来,基本还是这样执行的,以当地供电管理部门意见为准
第4个回答  2010-10-19
与热力管沟平行净距2米,特殊情况可酌减且最多减少一半值;交叉净距0.5米,用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25m
参见 GB 50217-94 表5.3.5 现在有2006的版本出来,基本还是这样执行的,以当地供电管理部门意见为准本回答被网友采纳