给排水图纸中,什么是“末端试水装置”?它有什么作用啊?

如题所述

末端试水装置是用在消防系统的自动喷淋管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置,因为每层的喷淋管网都有一个末端。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-05-31
消防水炮的末端试水装置是什么?有什么作用?这个是必须要购买的吗?相信好多商家在购买消防水炮的时候都有这样的疑问。想要回答这些问题,我们就要先了解消防水炮的末端试水装置的原理以及其在消防水炮系统里的作用,并了解消防水炮末端试水装置的类型,做出适合我们自身需求的选择。
消防水炮的末端试水装置,是为了检验整个消防水炮系统的可靠性,测试消防水炮系统是否能在只开放一个喷口的情况下做出可靠报警并正常启动的检测装置。一般由试水阀、压力表、试水喷嘴这些组件组成,用于监测自动喷水灭火系统末端压力,并可以检验系统启动、报警及联动等功能。消防水炮的末端试水装置,要求设置在每个报警阀组的最不利点,通常我们可以设在消防水炮系统的最远端。当末端试水装置开启时,应做到水流指示器报警,指示报警区域的位置,报警阀打开启动,启动报警警铃和压力开关,压力开关可以直接联动消防水泵,消防水泵启动。当我们打开末端试水装置做系统测试时,水流指示器,压力开关等应正常工作,压力表在正常数值内,自打开末端试水装置开始放水到水泵启动时间不应过长或者水泵不启动,这个时间要在5分钟内。

消防水炮的末端试水装置类型分为手动式和电动式,手动式末端试水装置顾名思义就是通过手动方式控制末端试水装置的开启和关闭,电动式就是通过消防水炮控制中心远程操控,用电动方式控制末端试水装置的开启和关闭。这两种类型决定了手动式末端试水装置的安装位置要选在方便人进行手动操控的位置,电动式则不需要考虑这些,但要安装有信号反馈装置,以连接消防水炮控制中心进行操控。手动式末端试水装置价格较电动式末端试水装置要便宜,但与整个消防水炮系统的整合性没有电动式末端试水装置强,操作便利性也远远不及。

消防水炮的末端试水装置测试开启的时候,其实是等同于消防水炮系统里一个水炮开启的。其出水口的流量系数,应等同于消防水炮系统里一个水炮的流量系数,以此测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,给水管道是否畅通,以及最不利点处的水炮的工作压力等。消防水炮的末端试水装置我们要定期检测,以此来测试整个系统是否在正常状态。

综上可知,消防水炮的末端试水装置对于整个消防水炮系统必不可少,现在各个消防水炮厂家在消防水炮系统里都做的有末端试水装置。关于手动式和电动式末端试水装置的选择,建议商家采用电动式末端试水装置,因为商家使用的消防水炮一般是自动消防水炮,电动式末端试水装置可以和整个自动消防水炮系统整合,可以由消防水炮系统控制中心远程操控,远程读取数据,操作简单。各消防水炮厂家一般会根据消防水炮系统特点配置适合的末端试水装置,所以这点请商家放心购买。
第2个回答  2020-12-26

第3个回答  2019-08-21

智能末端试水系统设计说明

1. 设计依据

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

《自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水装置》GB 5135.21-2011

2. 智能末端试水装置和智能试水阀必须符合国家现行的相关标准,并应符合消防产品市场准入制度的要求。

3. 系统要求

3.1 智能末端试水系统应由硬件和软件两部分组成,其中硬件部分应包括智能末端试水装置、智能试水阀、智能末端试水监控主机(以下简称末端主机)、电源箱、供电和通信线缆等,软件部分应包括消防数据平台及实时监控移动客户端(Android、iOS和Windows等)等。

3.2 通过末端主机和实时监控移动客户端,相关工作人员应能实时查看智能末端试水系统的运行数据,末端主机应能储存10000条以上运行数据且运行数据应能被导出,实时监控移动客户端应具有启动、停止、故障、报警的自动提醒和自动推送功能。

3.3 智能末端试水系统的运行数据应包括每个智能末端试水装置和智能试水阀的压力、流量、手/自动状态、报警、故障等数据。

4. 末端主机应符合以下要求:

4.1 末端主机应配备中文操作界面的彩色液晶触摸屏、急停/复位按钮、消音按钮、主电/备电指示灯、启动指示灯、故障指示灯、消音指示灯等。

4.2 末端主机应具有自动巡检、手动巡检、紧急停止、运行数据实时监控及储存、故障报警等功能,应能向火灾自动报警系统反馈故障和报警信号,应能接收消防联动信号并立即自动关闭所有智能末端试水装置和智能试水阀。

4.3 末端主机应具备自动巡检功能且自动巡检范围、自动巡检周期、自动巡检历时等可由相关工作人员根据实际情况自行设定。自动巡检功能应按指定的顺序依次自动巡检所有的智能末端试水装置和智能试水阀,末端主机应能在自动巡检开始前按人工设定的时间自动发出声音提示且该提示应自动反馈至火灾自动报警系统,末端主机应向火灾自动报警系统反馈自动巡检结束的信号。

4.4 末端主机应具备手动巡检功能并可手动远程控制任何一只智能末端试水装置或智能试水阀的开启和关闭。

4.5 末端主机应设置急停/复位按钮,通过该按钮应能一键关闭所有智能末端试水装置和智能试水阀。

4.6 当末端主机出现通信故障时,所有智能末端试水装置或智能试水阀应能自动关闭;当任一个智能末端试水装置或智能试水阀出现通信故障时,出现通信故障的该智能末端试水装置或智能试水阀应能自动关闭。

4.7 末端主机应设置与物联网消防给水机组、火灾报警控制器、消防数据平台通信的标准通信端口和通信协议。

4.8 末端主机应提供四个用来连接智能末端水装置或智能试水阀的通信回路,每个通信回路连接的智能末端试水装置或智能试水阀的总数量不应大于200个。

5. 智能末端试水装置和智能试水阀应符合以下要求:

5.1 智能末端试水装置和智能试水阀由管阀组件、压力表、压力传感器、电动球阀、水流喷口视镜、操作面板、保护罩及信号处理模块、电动球阀控制模块等组成,智能末端试水装置应在电动阀下游设置水流喷口视镜。

5.2 保护置的控制面板上应液晶显示屏、设置手动/自动转换锁具、开阀/关阀按钮,并应设置开阀/关阀、故障、远控等指示灯。

5.3 智能末端试水装置和智能试水阀的管阀组件应采用SUS304不锈钢材料。

5.4 智能末端试水装置和智能试水阀的管阀组件应采用SUS304不锈钢材料。5.5 智能末端试水装置和智能试水阀应具有机械强制开阀/闭阀的装置或措施,在智能末端试水装置和智能试水阀断电后,应能通过该装置或措施实现智能末端试水装置和智能试水阀的开阀和关阀操作。

5.6 智能末端试水装置和智能试水阀应可设置唯一的地址编码,应可在现场不断电情况下实现更改或重新设置地址,且智能末端试水装置和智能试水阀控制面板上的LED显示屏应能就地显示该地址编码。

5.7 智能末端试水装置和智能试水阀中的压力表的精确度等级应为1.6级、量程应为0~1.6MPa、外壳公称直径应为60mm。

5.8 智能末端试水装置和智能试水阀中的压力传感器传器的量程应为0~2.0 MPa,精度应为0.5级。

6. 供电、通信及布线要求

6.1 智能末端试水装置和智能试水阀的工作电压为DC24V,由分布于各配电室的电源箱供电,供电电缆的型号为NH-RVV-2×1.5,最大供电距离为150m。

6.2 末端主机的输入电源应为AC220V,且应在末端主机内设置应急电源。

6.3 电源箱的输入电源为AC220V智能末端试水系统设计说明

1. 设计依据

6.3 电源箱的输入电源为AC220V,应在是电源箱内设置应急电源,电源箱应为智能末端试水装置和智能试水阀提供DC24V电源。

6.4 当末端主机或电源箱的AC220V电源出现停电故障时,智能末端试水装置和智能试水阀由电源箱内的应急电源供电并自动关闭。

6.5 智能末端试水装置和智能试水阀与末端主机之间采用屏蔽双绞线进行通信,屏蔽双绞线的型号为NH-RVSP-2×1.5,最大通信距离1200m,接线时无正负极。

6.6 通信用屏蔽双绞线(NH-RVSP-2×1.5)不得与强电电缆共用桥架或穿管。





,应在是电源箱内设置应急电源,电源箱应为智能末端试水装置和智能试水阀提供DC24V电源。

6.4 当末端主机或电源箱的AC220V电源出现停电故障时,智能末端试水装置和智能试水阀由电源箱内的应急电源供电并自动关闭。

6.5 智能末端试水装置和智能试水阀与末端主机之间采用屏蔽双绞线进行通信,屏蔽双绞线的型号为NH-RVSP-2×1.5,最大通信距离1200m,接线时无正负极。