组合式空调机组制冷量怎么测算?

我有一间洁净工作室面积135㎡,高度3m,独立净化空调器。目前空调送风量标称15000m³/h制冷量为108KW,制冷媒介冷冻水温度12°,设备发热功率50KW,房间局部温度高达40°,空调器回风温度35°。空调器制冷功率是否达到标称功率?我应该如何改造才能将回风(室内平均温度)降至22--28°范围内?

冷量=空气的质量流量(kg/s)*空气处理前后的焓差值
空气的质量流量=G*1.2/3600
至于焓差值 你须知道当地的干、湿球温度和处理过后的干、湿球温度 再分别在焓湿图上查出相应的焓值 相减就ok了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-18
从所给出的简单数据来看,这台组合式空调机的实际供冷能力应该远远没有达到标称值。
建议首先从组合式空调机以及主机上面找问题。只有解决了实际供冷能力的问题才能从根本上解决问题。需要可QQ咨询。本回答被网友采纳