各位大哥帮帮小弟吧,帮忙看下图中的空开该选用多大的合适,主线径选多粗的合适呢?

我的机房要改电,重新做个配电柜,然后UPS两台更换电池,每个位置该选多大的空开,主线径多粗合适呢?

看了你的两幅图,应该设计方面有错。重点讲一下UPS的输入/输出
1、30K的UPS,选用三相4P开关,选用在60A更合适,你可以查查UPS厂商的安装指南。除了UPS的需求,电池在放电后再来电时,既要为负载供电,又要为电池充电。线缆:5*16平方软芯2、UPS单机输出:
用三相3P开关60A更合适。线缆:5*16平方软芯线;
单相开关:160A/150A开关,线缆:3*50平方软芯。
3、两台UPS是并机输出:总容量会加大,需要用100A的三相3P空开才能支撑。否则用到一半就over了。线缆:5*35平方软芯线
4、如果你的图二所示两个80A 2P开关,是一台UPS的逆变输出和旁路输出空开,就按照上述单机输出来配也可以。